低压断路器跳闸,请看看那个断路器触头好一点
henananyanggutao
2016年04月21日 16:07:12
只看楼主

昨天一个车间的低压断路器跳闸了,分别拍了两个断路器触头的照片,大家看看那个好一点。第一个断路器触头照片第二个断路器触头照片

昨天一个车间的低压断路器跳闸了,分别拍了两个断路器触头的照片,大家看看那个好一点。第一个断路器触头照片第二个断路器触头照片 3.jpg 2.jpg 1.jpg

3.jpg


1.jpg


2.jpg

免费打赏
qq_1437294178163
2016年04月30日 07:53:33
12楼
回复
qq_1437294178163
2016年04月30日 07:55:37
13楼
回复
laodongzhe186
2016年04月30日 10:20:51
14楼
处理后 做试验检查
回复
wang171468177
2016年05月02日 21:00:45
15楼
如果是动静触头的图片的话,就说明楼主拍照时距离太近了,一般很少人这样观察这对触点的。所以很不幸,要猜的,要假设的。没把握的东西不好给意见。
回复
chajianchi881219
2016年05月03日 08:16:08
16楼
查看一下断路器控制器上具体的跳闸故障,你这断路器肯定是要重新更换了,下面负载肯定也不小吧。
回复
xbwxy2
2016年05月04日 10:46:08
17楼
你的那个车间没有发生电气火灾就已万幸了。
如果你那个车间的电气设备就是这种维护状况,那么,强烈建议:立即停产/整顿/更新,并加强日常维护!!!!
回复
zhanghai0310
2016年07月31日 10:12:02
18楼
一排梳状动触头不能保证每一片导电面都能完全接触,但凡区间出现接触不良就会发热而且会影响旁边正常工作的触点;这样设计差强人意
回复
qq_1468505300030
2016年08月02日 07:57:37
19楼
感谢楼主分享。感谢楼主分享
回复
co1456047679258
2016年08月10日 16:43:01
20楼
真看不明白
回复
lt2686057
2016年08月14日 18:15:22
21楼
没看懂啥开关。