中置柜PT柜电压互感器中心点问题
菜包文
菜包文 Lv.2
2016年04月21日 20:41:56
只看楼主

中置柜PT柜电压互感器星形中心点接地绝缘摇不上去,工频耐压泄流大也做不了。那为什么它能正常运行了?一直有疑惑,求大神详解!!感激

中置柜PT柜电压互感器星形中心点接地绝缘摇不上去,工频耐压泄流大也做不了。那为什么它能正常运行了?一直有疑惑,求大神详解!!感激
免费打赏
cmb178
2016年04月22日 05:25:18
2楼
你可以 看看01D203-2 6~10千伏配电所二次接线 的102页
电压互感器星形中心点是接地的