关于植筋的锚固深度问题
liang225
liang225 Lv.4
2016年04月21日 21:56:46
只看楼主

现在加固改造的项目越来越多,植筋是常用的一种方式,对于植筋的植入深度要求,如果依据混凝土加固规范去计算,现在一般三级钢的锚固长度计算出来基本都是20D,或者是25D以上的长度。这对很多的混凝土构件很多都满足不了这个深度的。我网上查了查,很多网友说是植筋锚固深度取15D,这个有出处的吗?要不要按规范的要求去取值?如果混凝土构件的厚度满足不了这个锚固深度,那该如何处理?

niwenjie1992
2016年06月08日 17:10:17
13楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
dfagegadg
2016年06月08日 20:47:21
14楼
按规范要求,结合厂家参数。
回复
cfdefighidef
2016年06月08日 21:07:45
15楼
楼主要加强学习啊。
回复
kayllen
2016年06月09日 00:15:16
16楼
有几个施工单位是按规范来的?我只记得以前施工找的植筋队都是一阵乱植。工人都是按根数算钱,你说呢!
回复
夏雨xiayu
2016年09月08日 10:25:06
17楼
15D现场拉拔试验满足,就可以了
回复
lgdong2011
2016年09月08日 10:40:48
18楼
加固老图集上有个表格,后植筋有效深度的要求表达的比较详细,可参考
回复
土木木土612
2016年12月21日 13:39:33
19楼
确实有这个问题,有没有加固专家解答一下?
回复
kkzhi123
2017年02月10日 12:35:13
21楼
按规范的要求确实很长,实际工程很难达到,有的条件还不容许(比如墙厚才240,锚固长度300~400,怎么办),附录里说又不能按厂家提供的数值,纠结啊!
回复
samsung01
2017年02月10日 16:04:11
22楼
编规范的叫兽都该退了
回复
二一一一一二
2017年02月10日 16:14:53
23楼
新平法图集很好,谢谢分享啊。
回复

相关推荐