请问以下MNS低压柜出线最大可以装多大的开关,1250A的可以装吗?要用占用多少模数?
请问以下MNS低压柜出线最大可以装多大的开关,1250A的可以装吗?要用占用多少模数?
12楼
一般这个需要占一个柜体
回复
13楼
630A的就已经很难抽的动了!
回复
14楼
1250的断路器应该选用框架断路器,断路器本身就可以抽出,不必要用抽屉,一个柜子可以装两台。
回复
15楼
w3502127 发表于 2016-4-23 23:45 超过630A就不太方便做抽屉了,抽屉最大做到800。1250的用ACB吧,一个柜体最多两台。。那问一下为啥施耐德等厂家还会做800-1250+的塑壳开关啊。。。还有这些开关在什么情况下选用呢?
回复
16楼
hanzhg54 发表于 2016-4-22 16:48 1250的断路器应该选用框架断路器,断路器本身就可以抽出,不必要用抽屉,一个柜子可以装两台。一台MNS柜真的能装下两台1250的空气开关吗?我们做的时候一般都只放一台。。看施耐德等空气开关的样本好像也没写具体的尺寸大小啊。。还有就是MNS柜竖向母排不是有电流限制吗。。
回复
17楼
饭勺sheryl 发表于 2016-6-8 12:10 那问一下为啥施耐德等厂家还会做800-1250+的塑壳开关啊。。。还有这些开关在什么情况下选用呢?MNS,塑壳最大到800A。。塑壳最大貌似就做到1250A,别的柜体可以用,比如ggd什么的。选用的话,还是按照实际情况来,一般1000+都用的ACB,ACB的容量大,额定分断能力大。
回复
18楼
楼主说的模数是指什么的模数?怎么没搞明白?