关于大中型商店建筑营业厅线缆的选择
w_ing
w_ing Lv.3
2016年04月23日 23:42:09
只看楼主

商店建筑设计规范JGJ48-2014第7.3.14条强制性条文要求大中型商店建筑营业厅线缆的绝缘和护套应采用低烟低毒阻燃型,火灾报警规范GB50116-2013第11.2.2条强制性条文也有要求火灾报警线路线缆的防火要求,但商店建筑设计规范中强调的是低烟低毒阻燃型线缆,而火灾报警此条只做出线缆的阻燃或阻燃耐火等要求,不知商店建筑中火灾报警使用的线缆是否也要执行JGJ48-2014第7.3.14条,增加低烟低毒的要求?请高手帮助指导,谢谢!

商店建筑设计规范JGJ48-2014第7.3.14条强制性条文要求大中型商店建筑营业厅线缆的绝缘和护套应采用低烟低毒阻燃型,火灾报警规范GB50116-2013第11.2.2条强制性条文也有要求火灾报警线路线缆的防火要求,但商店建筑设计规范中强调的是低烟低毒阻燃型线缆,而火灾报警此条只做出线缆的阻燃或阻燃耐火等要求,不知商店建筑中火灾报警使用的线缆是否也要执行JGJ48-2014第7.3.14条,增加低烟低毒的要求?请高手帮助指导,谢谢!
免费打赏
谢好
2016年08月11日 22:39:27
28楼
学到知识了,顶一下
回复
鹏年wiweibo
2016年08月16日 18:29:40
29楼
谢谢楼主分享!
回复
qinabochenhong
2016年08月23日 09:39:18
30楼

阻燃耐火!!!!!!!!!!!
回复
信陵君
2016年08月25日 15:04:20
31楼
无卤低烟是根据项目属性决定的 而耐火或阻燃是根据用电性质决定的 综合以上两点 大中型商业所有线缆都必须用无卤低烟型 而消防的就需用无卤低烟耐火或阻燃耐火型的了
回复
scott69
2016年12月31日 23:35:22
32楼
应该选用WDZN电缆.
回复
省电侠
2017年01月01日 08:53:19
33楼
火灾报警线缆无需低烟无卤
回复
1354tzl
2017年01月07日 21:30:43
34楼
低烟低毒阻燃型线缆当然最好,但火规并未要求低烟低毒电缆,开发商为省钱,一般要求改为一般阻燃电缆或耐火阻燃电缆
回复
龙门之桐
2017年01月08日 22:33:09
35楼
进来学习学习
回复
huagesz
2017年02月14日 09:30:00
36楼
顶楼主,32个赞
回复