求教:电子厂房湿度管控
quakemoon
quakemoon Lv.10
2016年04月25日 09:37:55
只看楼主

一家电子厂内有万级和千级无尘室,原设计湿度45%~65%,后来因良率(ESD问题)产线和品保提出湿度要求控制在55%~69%,而且要求控制在上限,大老板不让花钱改造设备,只能内部调整,冬季燃气费用每个月增加30多万,加湿全开湿度也只能控制在50%~55%(MAU加湿量正常),结果老是被HL,郁闷。 求教各位大神,湿度提高的这个要求是否合理?湿度在什么范围内对ESD控制最有利?真的是要超过65%效果才会最好?

一家电子厂内有万级和千级无尘室,原设计湿度45%~65%,后来因良率(ESD问题)产线和品保提出湿度要求控制在55%~69%,而且要求控制在上限,大老板不让花钱改造设备,只能内部调整,冬季燃气费用每个月增加30多万,加湿全开湿度也只能控制在50%~55%(MAU加湿量正常),结果老是被HL,郁闷。
求教各位大神,湿度提高的这个要求是否合理?湿度在什么范围内对ESD控制最有利?真的是要超过65%效果才会最好?
免费打赏
安然若风
2016年04月26日 15:11:57
2楼
参数变更必然要重新设计 选设备,冬季加湿量肯定小了。湿度高不容易产生静电,一般而言不太常见,除非有特殊要求
回复
quakemoon
2016年04月27日 10:17:34
3楼
安然若风 发表于 2016-4-26 15:11 参数变更必然要重新设计 选设备,冬季加湿量肯定小了。湿度高不容易产生静电,一般而言不太常见,除非有特殊 …Tks,其实我的疑惑在于是否有必要将相对湿度控制在65%左右,这样控制的收益是否会超过能耗的费用?
回复
ww47306
2016年08月18日 14:27:03
4楼
负荷增加了,总归要增加设备或提高设备性能,花钱是必需的。
既想马儿跑又想马儿不吃草。
回复

相关推荐

APP内打开