关于防排烟系统问题
下次我请
2016年04月25日 18:04:24
只看楼主

1、怎么区分中低高压系统?2、防排烟金属风管管壁要求按高压系统,但是其风管工艺检测按中压系统,那么在法兰连接时,螺母间距按什么系统来定呢?3、防排烟系统可以用8501阻燃胶条吗?

1、怎么区分中低高压系统?
2、防排烟金属风管管壁要求按高压系统,但是其风管工艺检测按中压系统,那么在法兰连接时,螺母间距按什么系统来定呢?
3、防排烟系统可以用8501阻燃胶条吗?
免费打赏
leaheaven
2016年04月25日 18:16:28
2楼
不可用8501 应该用9501
回复
leaheaven
2016年04月25日 18:17:00
3楼
看风机的压头吧
回复
cjq3343
2017年05月12日 13:42:02
4楼
9501达不到不燃的要求吧
回复
拂去尘埃
2017年05月13日 07:53:31
5楼
谢谢楼主的无私分享,这些干货很好!!!!
回复