低压电缆连接配电箱(见图)
灬易小川灬
2016年04月26日 14:42:23
只看楼主

图中主电缆与分支电缆连接点是如何做的?求大神给个详解!在线等!!!

图中主电缆与分支电缆连接点是如何做的?求大神给个详解!在线等!!!

QQ截图20160426144257.png

免费打赏
浪尽天涯
2016年05月04日 22:04:30
22楼
每层加个接线分箱
回复
qwj245
2016年05月05日 09:28:53
23楼
这个做法挺浪费造价又不合理
回复
北域尘埃
2016年05月05日 12:53:56
24楼
YFD就是预分支电缆
回复
wangxf
2016年05月06日 10:01:52
25楼
看一看,学习学习!
回复
wangyu4753748
2016年05月06日 22:57:29
26楼
我觉得图纸就有问题 ,认真看看设计寿命,或问问设计人员,
回复
huanghe199129
2016年05月07日 11:32:56
27楼
顶一个顶一个顶一个顶一个顶一个
回复
苏子与客放舟
2016年05月09日 10:41:20
28楼
你可以弄个T接箱在分接线,T接箱里面就是铜排而已,当个中间点
回复
wangzhyhh
2016年05月10日 08:48:27
29楼
采用绝缘穿刺线夹:该连接方式具有安装简便,低成本,安全可靠免维护的特点。无需截断主电缆、无需剥去电缆的绝缘层即可做电缆分支,接头完全绝缘,可带电作业,可以在电缆任意位置作现场分支。不需使用终端箱、分线箱。且接头耐扭曲,防震、防水、防腐蚀老化。使用绝缘穿刺线夹做电缆分支,综合效益明显,性价比优于以往的传统连接方式
回复
w3502127
2016年05月10日 08:49:51
30楼
顶。。。。。
回复
jishijie001001
2016年05月12日 06:44:08
31楼
采用预分支电缆或穿刺电缆
回复

相关推荐