进线柜为什么可以不用配接地刀闸,而馈线柜必须配?

进线柜为什么可以不用配接地刀闸,而馈线柜必须配?
免费打赏
huashi1993
2016年04月27日 09:08:53
2楼
五防的硬性要求。不过有些地方的进线柜也是要配接地开关的。
回复
a396673967
2016年04月27日 09:47:51
3楼
强条规定的事情不一定能讲出道理
回复
qq359879362
2016年04月27日 09:59:44
4楼
你说的是多少V的电压等?
回复
白工
2016年04月27日 10:01:34
5楼
强条规定一定有道理,否则专家都是傻子。只是看法不同罢了。有很多设计院设计的一次线路进线柜有接地刀,一般有微机五防闭锁和编码锁,有操作票一般不会出问题.至于10KV系统进线柜绝大多数没有配接地刀。
回复
hanzhg54
2016年04月27日 10:18:06
6楼
10KV系统一般是用户自维或自建的变电站,如果进线配置了接地刀,一旦误操作就会把带电的进线线路对地短路造成事故,必要时由上级变电站出线柜做接地,所以电力部门一般不会允许用户自维的进线柜装接地刀。而出线柜停电后必定是下级站或线路有停电需求,接地刀闭合可以确保下级安全。
回复
co1439446764610
2016年04月27日 11:18:05
7楼
hanzhg54 发表于 2016-4-27 10:18 10KV系统一般是用户自维或自建的变电站,如果进线配置了接地刀,一旦误操作就会把带电的进线线路对地短路造 …也就是说一方面是由于供电部门,另一方面考虑误操作
回复
cmb178
2016年04月28日 07:04:34
8楼
进线柜有配接地刀闸的,上进线的可以。
你看看KYN28柜厂家的说明书上就有
回复
zsphn6666
2016年04月28日 08:27:09
9楼
110KV变电所的10KV进线配地刀,以保证110KV变压器的检修安全。
回复
无纤尘
2016年04月29日 12:18:06
10楼
看你的进线柜具体是什么样子的,如果只是单向的话配个接地刀也没事,如果双侧都有电源的可能,就不能用接地刀
回复
tdqhappy0
2018年05月28日 11:32:23
11楼

考虑误操作

回复