如果所示的200X900的梁,450在楼面标高以下,450上反。在施工的时候是分上下两段浇筑还是一起浇筑?如果分上下段浇筑,有人说这是整个一根梁,会影响受力如果上下梁以及楼板一起浇筑,上反段不好支模请大家指教一下,谢谢
如果所示的200X900的梁,450在楼面标高以下,450上反。
在施工的时候是分上下两段浇筑还是一起浇筑?
如果分上下段浇筑,有人说这是整个一根梁,会影响受力
如果上下梁以及楼板一起浇筑,上反段不好支模
请大家指教一下,谢谢

2楼
原则上是一次性浇筑比较好,按照吊模进行支设
回复
3楼
两次浇筑没问题 施工缝是平的没问题
能一次浇筑最好
回复
4楼
甲方施工员 发表于 2016-4-27 13:54 两次浇筑没问题 施工缝是平的没问题能一次浇筑最好梁两边还有剪力墙,一次浇筑的话,这个时间是在浇筑本层楼板初凝和上层剪力墙施工之间。那么上反梁段和两侧的剪力墙又是分开浇筑了,这里又存在一个施工缝的处理
回复
5楼
最好是一次浇筑,用吊模就可以了,两次浇筑施工缝和工期进度都会受影响
回复
6楼
谢谢楼主的分享
回复
7楼
dengken205 发表于 2016-4-27 15:35 梁两边还有剪力墙,一次浇筑的话,这个时间是在浇筑本层楼板初凝和上层剪力墙施工之间。那么上反梁段 …有啥处理 间隔时间又不长 能坐住了 就浇筑上翻梁
回复
8楼
450高,吊模没问题
回复
9楼
甲方施工员 发表于 2016-4-28 08:31 有啥处理 间隔时间又不长 能坐住了 就浇筑上翻梁我是说上反梁和两侧剪力墙的交接
回复
10楼
建议两次浇筑,施工缝留于板面位置,这样做可以较好避免吊模引起的混凝土质量缺陷。控制好施工缝处理就好了。
回复
12楼
两次浇筑,留筋没问题
回复