建筑改造图纸加固
liuliubestplayer
2016年04月27日 11:33:40
来自于建筑加固
只看楼主

原建筑为三层加一层地下室,原有扶梯一个,先取消扶梯,划分成独立的商业。增设楼梯和楼板

原建筑为三层加一层地下室,原有扶梯一个,先取消扶梯,划分成独立的商业。增设楼梯和楼板
3c2ceac67c6c4d15d109.zip
3.0 MB
立即下载
免费打赏
骑木桶的飞人
2016年04月27日 15:04:30
2楼
这个化学锚栓不是取消这个称呼了么,而且,加固主要还是计算书这块吧、
回复
骑木桶的飞人
2016年04月27日 15:19:22
3楼
对于新增柱植筋的时候,在基础梁中的植筋间距和边距是否符合,400边的间距难符合吧。
回复
wxf20072008
2016年04月27日 21:33:35
4楼
加固的图还是不多的
回复
liuliubestplayer
2016年04月28日 10:53:40
5楼
有计算书,但不能提供。
回复
liuliubestplayer
2016年04月28日 11:08:57
6楼
@骑木桶的飞人 对于新增柱植筋的时候,在基础梁中的植筋间距和边距是否符合,400边的间距难符合吧。
400边的间距是有一点问题,谢谢版主不足5倍d,当时配钢筋钢筋有所放大1.2倍,构造上思考的少了点。谢谢版主大侠:handshake
回复
骑木桶的飞人
2016年04月28日 19:38:56
7楼
liuliubestplayer 发表于 2016-4-28 11:08 @骑木桶的飞人 对于新增柱植筋的时候,在基础梁中的植筋间距和边距是否符合,400边的间距难符合吧。400边 …这个楼主谦虚了。我也还在学习中,加固做法上挺好的,但是觉得很多节点处都需要计算,而不是pkpm的对照加固,所以想学习。例如截面加大梁中的配筋计算是按规范来着还是直接不考虑原有钢筋按照pkpm的配筋面积。新旧梁搭接时胶黏型锚栓基材抗剪的计算。
回复
liuliubestplayer
2016年04月29日 10:02:49
8楼
骑木桶的飞人 发表于 2016-4-28 19:38 这个楼主谦虚了。我也还在学习中,加固做法上挺好的,但是觉得很多节点处都需要计算,而不是pkpm的对照加 …图纸的内容确实经过计算,不是简单的PKPM的结构,这是第二版图纸,因为第一版对原结构破坏性大,因此采用此版本,尽量不和原结构发生关系,不破坏原结构,施工方便的原则
回复
feitanya
2016年04月29日 16:42:46
9楼
恩,不错,学习一下,我现在也接触一个加固的项目
回复
fred828
2016年05月09日 10:04:04
10楼
看了一下,最好楼主能提供建筑图提资资料,这样看起来清楚点。
回复
骑木桶的飞人
2016年05月16日 09:27:06
11楼
liuliubestplayer 发表于 2016-4-29 10:02 图纸的内容确实经过计算,不是简单的PKPM的结构,这是第二版图纸,因为第一版对原结构破坏性大,因此采用 …不好意思,图纸可能已经出来,最近在整理计算书,但是还是有几点想要请教一下。主梁外接次梁的时候,采用途中办法,为何按规范算出来都是属于主梁下方混凝土的抗剪承载力不足,而且计算所得的结果很小,这个在贵公司计算的时候是否有过调整,其次,主梁外接次梁时是否需要对主梁在该位置外加一个碳纤维充当在原梁中箍筋加密的角色。
回复

相关推荐