抗规9.2.10中说卸载系数取0.3,但是附录K.2.2中又有另一个说法,当长细比为60/100/200时,取0.7、0.6、0.5,有点纠结这个问题,求助大家!
抗规9.2.10中说卸载系数取0.3,但是附录K.2.2中又有另一个说法,当长细比为60/100/200时,取0.7、0.6、0.5,有点纠结这个问题,求助大家!
2楼
顶起,在线等,顶起,在线等,
回复
3楼
规范在这里说的是两种不同情形的问题
回复
4楼
1.k.2适用于钢筋混凝土柱厂房,而9.2.10对应的是钢结构厂房,故此取值有区别。
2.通常钢结构厂房柱距及跨度均比钢筋混凝凝土厂房大,因此就结构整体而言其纵向刚度比混凝土厂房要小,自然纵向侧移略大,这就造成其柱间支承斜杆所受拉力比混凝土厂房大。
回复
5楼
确实好东西,多谢分享
回复
6楼
这些知识点都看,了不起
回复