做地下室顶板电管预留,设计为镀锌钢管,施工单位提出采用紧定管连接方式,可行吗?没这么做过。
做地下室顶板电管预留,设计为镀锌钢管,施工单位提出采用紧定管连接方式,可行吗?没这么做过。
2楼
管件不一定合适,可以让施工队试试。设计为SC镀锌钢管吧,紧定管为JDG管,两者还是有点区别的
回复
3楼
我认为,紧定管连接方式只适用于JDG。
厚壁镀锌钢管很硬,紧定螺钉拧紧时钢管很难出现足够的弹性形变,则接头两端钢管的整体性难以保证。最好采取丝接。
回复
4楼
我认为施工单位提出这个意见 他们就是要整体换成紧定管 并不是仅更换接口
回复
5楼
大同00 发表于 2016-4-27 17:36 我认为,紧定管连接方式只适用于JDG。厚壁镀锌钢管很硬,紧定螺钉拧紧时钢管很难出现足够的弹性形变,则接 …赞同此观点!!!
回复
6楼
抢工,丝接慢。不知道这样做是否违规?
回复
7楼
可以,建筑安装施工图集第14页,安装说明明确指出可以采用套管紧定连接方式,必须做接地连接