土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 小区供热管网过渠怎么设计

小区供热管网过渠怎么设计

发布于:2007-11-04 12:59:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小区供热管网要穿过渠道(防洪渠),渠道宽5米,深3米(相对正负零),暖气管线埋深1.6米(相对正负零),怎么设计?渠道已改造为景观,从渠道上走不美观,只考虑埋地,从渠道下窜过。地点乌鲁木齐,两边需要设井吗?穿渠需要套管吗?考虑维修吗?埋深多少?暖气管线4根,均为DN250。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • myidentity
    myidentity 沙发
    早上翻书发现<实用集中供热手册>上这样说的:河底辅设管道必须远离浅滩、锚地,并应选择在较深的稳定河段,埋设深度应案不妨碍河道整治河保证管道安全的原则确定。
    对于1-5级航道河流,管道(管沟)应辅设在航道底设计标高2M以下;对于其它河流,管道应辅设在稳定河底1m以下。
    对于灌溉渠道,管道(管沟)应敷设在渠底设计标高0.5m以下。管道河底直埋敷设或管沟敷设时,应进行抗浮计算。

    供参考。
    2007-11-18 09:48:18

    回复 举报
    赞同0
  • w_e_i6
    w_e_i6 板凳
    参06S506-2自承式圆弧形架空钢管架空过
    2007-11-08 11:25:08

    回复 举报
    赞同0