现规范里说1.5h、1.0h、0.5h,又有说1.2h、0.9h、0.6h的。具体按哪个呢?
现规范里说1.5h、1.0h、0.5h,又有说1.2h、0.9h、0.6h的。具体按哪个呢?
2楼
新规范当然指前者了
回复
3楼
wxf20072008 发表于 2016-4-28 20:46 新规范当然指前者了谢谢!那后者出自老规范吗?
回复
4楼
胡林霄 发表于 2016-4-29 09:17 谢谢!那后者出自老规范吗?当然啦,学习新规范
回复
5楼
好资料,多谢分享
回复
6楼
准确的解释:
2006版建规中有规定甲、乙、丙级防火门耐火极限应为1.2、0.9、0.6小时。
2008年,出了一本叫防火门的国家标准(后来修订过),规定为1.5、1.0、0.5小时。
2014版建规中没有关于防火门耐火极限的定义,应引用防火门标准,
回复
7楼
wxf20072008 发表于 2016-4-29 09:46 当然啦,学习新规范好资料,多谢分享
回复
8楼
xfxwh 发表于 2016-4-30 01:22 准确的解释:2006版建规中有规定甲、乙、丙级防火门耐火极限应为1.2、0.9、0.6小时。2008年,出了一本叫 …嗯,我后来把旧规范找出来对照了,确实是这样。
回复
10楼
2014版消规明确说明:甲级防火门耐火极限是1.5H;乙级防火门耐火极限是1.0H;丙级防火门耐火极限是0.5H;
回复
11楼
甲级防火门耐火极限是不小于1.5H;乙级防火门耐火极限是不小于1.0H
回复
12楼
甲级防火门耐火极限是1.5H;乙级防火门耐火极限是1.0H;丙级防火门耐火极限是0.5H
回复