桩基承台+防水板,计算桩数的时候可以用柱底轴力减水浮力算吗?
qq_1452755579434
2016年04月28日 14:04:27
来自于地基基础
只看楼主

桩基承台+防水板,计算桩数的时候可以用柱底轴力减水浮力算吗?如题,望大神解答!!

桩基承台+防水板,计算桩数的时候可以用柱底轴力减水浮力算吗?
如题,
望大神解答!!
免费打赏
qq_1452755579434
2016年04月28日 14:06:55
2楼
项目是在上海
回复
jiagongyan
2016年05月13日 09:30:04
3楼
路过,不过我感觉如果按最不利考虑不应该减
回复
hqfeng2005
2016年07月21日 08:50:01
4楼
按最不利考虑不应该减
回复
wjnzhjh
2016年08月26日 10:44:07
5楼
当然可以。但是应该保留一点安全余量。
比如,地勘的最低水位是室外地坪下1.5m,你考虑水浮力的时候,可按室外地坪一下2.5~3m考虑。
回复