配网线路分段及支线开关引线架安装工艺
zhangendi2008
2016年05月02日 18:42:11
只看楼主

图一:分段开关引线 图二:开关引线 1. 各层横担、支架应平行,左右扭斜、上下扭斜不得大于横担总长度的1%。 2. 三相引线应排列整齐,弧度应平行一致,引线固定点之间距离不应超过1.5m。 3. 各接点的电气连接应紧密,接线柱与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm2及以上导线时,设备线夹或接线端子与接线柱应有2个螺栓固定。当采用设备线夹时,进入设备线夹导线应先用铝包带包扎。

11.webp.jpg
图一:分段开关引线
22.jpg
图二:开关引线

1. 各层横担、支架应平行,左右扭斜、上下扭斜不得大于横担总长度的1%。
2. 三相引线应排列整齐,弧度应平行一致,引线固定点之间距离不应超过1.5m。
3. 各接点的电气连接应紧密,接线柱与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm2及以上导线时,设备线夹或接线端子与接线柱应有2个螺栓固定。当采用设备线夹时,进入设备线夹导线应先用铝包带包扎。
4. 杆上设备引线均应采用10KV的绝缘导线。
5. 开关与支撑的构架应至少有2个以上的固定点。
6. 开关应安装在人员易到达、易操作的一侧。


11.webp.jpg