大家给我看看配电箱系统图有没有问题?能和应急灯配套通过消防验收吗?应急灯没有开关,配电箱集中控制,应急灯没有强切模块。配电箱和应急灯的接线按照系统图怎么接?

大家给我看看配电箱系统图有没有问题?能和应急灯配套通过消防验收吗?应急灯没有开关,配电箱集中控制,应急灯没有强切模块。配电箱和应急灯的接线按照系统图怎么接?

1167613788.jpg


2063899407.jpg

免费打赏
cnhanhan
2016年05月03日 21:29:03
2楼
这个系统结构图看不出来,主要看你的应急照明箱里面的配置。就你的灯具看来是分励脱扣脱扣动作用的灯具。这是目前普遍的做法。第二种,如果应机箱里面是交流接触器还不能用带电池的灯。看看你的应急照明箱。
回复
游乐儿123
2016年05月06日 10:29:44
3楼
cnhanhan 发表于 2016-5-3 21:29 这个系统结构图看不出来,主要看你的应急照明箱里面的配置。就你的灯具看来是分励脱扣脱扣动作用的灯具。这 …
回复
jianzhudianqic
2016年05月06日 11:15:14
4楼
谢谢楼主分享!
回复
tql1
2016年05月06日 14:29:23
5楼
不太懂,请楼下大师解答
回复
chajianchi881219
2016年05月06日 16:44:50
6楼
1.首先图纸是没有问题的。
2.看你发的灯的接线,应该是应急照明灯中的可控型应急照明灯,可对应急照明的灯具进行平时控制,停电后应急照明灯立即点亮。
3.红色线接双电源下口的微断开关出线,白线接接触器下口微断开关出线,黑线接零线。
回复
wangyu4753748
2016年05月06日 22:52:31
8楼
学习来的 谢谢分享
回复
a396673967
2016年05月07日 10:03:26
9楼
在配电箱留一个强启模块就够了
回复
大同00
2016年05月09日 14:25:18
10楼
图纸没问题,可以强启。