一厂房火灾,二层向上几乎全过火,二层最严重,板梁砼全烧成白色并开列,露筋?怎么加固
一厂房火灾,二层向上几乎全过火,二层最严重,板梁砼全烧成白色并开列,露筋?怎么加固
2楼
先进行结构检测鉴定,再根据检测结果决定加固方案
回复
3楼
首先先要请相关单位安全鉴定一下,出具鉴定报告,根据鉴定报告的内容再决定下部如何处理。
如你所说,加固方法还是很多的。对于你这项工程,梁板柱由于过火严重,且露筋,说明砼及钢筋已经失去原本的性状,采用置换砼加固为宜。
回复
4楼
谢谢谢谢回复,目前鉴定下来,砼强度在 C15左右,钢筋强度也有所降低,那只要置换砼就能达到要求嘛?钢筋强底变低那部分怎么处理?
回复
5楼
凿除疏松混凝土,对现有构件进行加大截面处理。对新旧混凝土交接处贴碳布补强。保证不出现裂缝有利于新旧混凝土协同工作。
回复
6楼
zjc091354 发表于 2016-5-9 09:08 谢谢谢谢回复,目前鉴定下来,砼强度在 C15左右,钢筋强度也有所降低,那只要置换砼就能达到要求嘛?钢筋强 …砼强度这么低而且经过大火侵蚀,已经失去原有材料的基本性状。针对你的实际情况,首先处理柱子,再处理梁板,把过火的砼去除,因为你砼等级过低,现浇钢筋砼结构最低用C20,更何况你实测出来只有C15。如果可以用增大截面法加固处理。