地下室外墙防水保护层,由于图纸表达的为120厚砖砌保护层,没有明确用什么砖,如果用120的小尺寸粘土砖砌筑比较麻烦,能否采用100厚的加气混凝土砌块,然后回填土。
地下室外墙防水保护层,由于图纸表达的为120厚砖砌保护层,没有明确用什么砖,如果用120的小尺寸粘土砖砌筑比较麻烦,能否采用100厚的加气混凝土砌块,然后回填土。
12楼
应该可以的,要具体看设计要求
回复
13楼
要求实心砖就行
回复
14楼
普通的灰砂砖我看行。
回复
15楼
地下室外墙防水保护层除非设计有特别要求,采用轻质加气砼砌块砌保护墙是没有问题的。这种保护层其实主要是提供一个肥槽回填写前的防护遮挡,回填后其功能就结束。上面引用砌体结构规范中的条文并不适用。
回复
16楼
很好的资料,收藏学习
回复
17楼
必须不能,加气砼吸水率较大,不能用于水位较丰富的地方,规范上有规定,再说你想一下楼层里面砌砖时,都会在底部砌砼或灰砂砖的反砍就是为了防潮
回复
18楼
其实只要满足这个前提条件,土方回填后墙不被土方堆倒就可以,因为是临时性的保护墙,这个墙砌什么砖真的不重要。
回复
19楼
只是个保护墙而不是结构承重构件要求,现场施工中使用加气块的情况比较多,而且也无明确规范要求禁止此种做法,但施工需要注意的是:保护墙砌筑的过程中间隔不超过3m设置墙垛,防止墙体稳定性差倒塌。
回复
20楼
谢谢楼主分享!!
回复
21楼
加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位:
(1) 建筑物室内地面标高以下部位;
(2) 长期浸水或经常受干湿交替部位;
(3) 受化学环境侵蚀(如强酸、强碱)或高浓度二氧化碳等环境;
(4) 砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。
回复