如果我只有一个10/0.4的降压变压器,但是我想把0.4kv的电压升高到10kv,我能把我的变压器反过来使用么??希望能说明理由或者根据,谢谢。

如果我只有一个10/0.4的降压变压器,但是我想把0.4kv的电压升高到10kv,我能把我的变压器反过来使用么??

希望能说明理由或者根据,谢谢。
免费打赏
xjt-vip
2007年11月05日 08:51:14
12楼
我们经常有所里的所用变做反送电,没有问题。
回复
qbw4607
2007年11月05日 08:52:13
13楼
记得本人在某山区建设时,无电源。仅仅在山顶有发电机组,为给山下的泵站供电,曾使用0.4/10KV变压器升压,输送8KM,末端设10/0.4KV变压器。工作正常。电压问题可使用分接头调节。
回复
zhongguodianqi1
2007年11月05日 08:55:56
14楼
 《浅谈变压器》大家可以看看这个,上几天朋友要我找一些关于变压器的论文,现在找到了就发在这里吧,网址是http://www.cdq.cc/download/paper.asp?paperid=139
此论文转至中国电气http://www.cdq.cc
回复
sushibo4321
2007年11月05日 09:29:08
15楼
我觉的不行吧
回复
daxiaarzhu
2007年11月05日 09:30:32
16楼
可以用
回复
apple1099
2007年11月05日 09:37:52
17楼
理论上是可以用的,电厂常有倒送电的变压器的
回复
成套毛毛
2007年11月05日 11:13:12
18楼
应该是可以的,但是高压侧容量不是很大的
回复
hbsyg
2007年11月05日 12:13:16
19楼
变压器绕组变比没有变化,反过来也是一样的,可以用!!电压问题可使用分接头调节。
回复
jian_72
2007年11月05日 12:38:08
20楼
用是可以用的,但不能频繁断送电,否则变压器会因冲击次数太多而损坏。

电压不是问题,有调节分接可以解决。
回复
lcc88.happy
2007年11月05日 12:49:14
21楼
原副边阻抗问题和绝缘你得小心