如果我只有一个10/0.4的降压变压器,但是我想把0.4kv的电压升高到10kv,我能把我的变压器反过来使用么??希望能说明理由或者根据,谢谢。

如果我只有一个10/0.4的降压变压器,但是我想把0.4kv的电压升高到10kv,我能把我的变压器反过来使用么??

希望能说明理由或者根据,谢谢。
免费打赏
简单信
2007年11月05日 18:43:36
32楼
理论上讲,反过来接是没有问题的。但是变压器的实际输出容量须重新计算。
回复
zx0225555
2007年11月05日 20:59:50
33楼
通俗的说法,两边的线圈用的导线不一样,阻抗不符,容量无法保证,变压器不是电焊机,原理一样效果不太好
回复
romanchina
2007年11月05日 22:18:05
34楼
我的问题又来了,你们都说可以,但是由于线圈有损耗问题,但是由于翻过来用,不是损耗不同了么?

希望高人.....
回复
lht-1618
2007年11月05日 23:03:25
35楼
不行,如果行的话,变电站的升压变压器和降压变压器就可以互为利用了,就不再这两个名词了。


回复
huangrg2009
2007年11月06日 02:11:35
36楼
回复
xy_cxhua
2007年11月06日 02:12:50
37楼
应该是可以的
回复
zhangzhanbiao88
2007年11月06日 07:58:13
38楼
还是请哪位搞变压器设计的朋友发表一下自己的观点才好!
回复
zshyw
2007年11月06日 09:56:52
39楼
变压器反过来用电压是可以达到10KV的,但是由于400V侧的线圈匝数少,感生出的磁通量少,经过铁芯传到高压侧后,就会表现出容量不够的状态.
也可以说感生出的磁通量是线圈的匝数比,即0.4/10=1/25.可以理解为铁芯的利用率为1/25,即变压器的可用容量为原来的1/25.
实际使用时,空载时高压侧电压为10KV,加负荷超过1/25以后,电压就会急剧下降的.
电厂的倒送电是为了厂用电的供给,相对于变压器的容量来说是很小的 ,并且变压器为升压变压器,所以没有影响.变电所的倒送电其实就是倒闸操作,折腾的是开关刀闸,与变压器关系不多,处于倒送电关口的变压器也是经过考虑才设计的.
所以变压器反过来工作只能带很小的负荷.
回复
wangjuchen
2007年11月06日 10:25:41
40楼
变压器绕组变比没有变化,反过来也是一样的,可以用!!
回复
james_caom
2007年11月06日 10:27:44
41楼

变压器是可以反过来用的,反过来用时容量不受影响。但要注意,反过来来用时容量应是指低压侧的容量。
继电保护不能用普通的过流保护。要用复合电压闭锁的过流保护。

电压可以通过挡位调整,如果变压器变比为10±2*2.5%/0.4kV,各档位电压如下:

分接头档位 变压器变比 高压侧为10kV时对应的低压侧电压(kV) 低压侧为400V时对应的高压侧电压(kV)
10/0.4kV 25 0.400 10
10+2.5%/0.5kV 25.625 0.390 10.25
10+2*2.5%/0.4kV 26.25 0.381 10.5
10-2.5%/0.4kV 24.375 0.410 9.75
10-2*2.5%/0.4kV 23.75 0.421 9.5

回复