变压器能不能反过来使用??
romanchina
romanchina Lv.2
2007年11月04日 20:17:08
来自于变压器
只看楼主

如果我只有一个10/0.4的降压变压器,但是我想把0.4kv的电压升高到10kv,我能把我的变压器反过来使用么??希望能说明理由或者根据,谢谢。

如果我只有一个10/0.4的降压变压器,但是我想把0.4kv的电压升高到10kv,我能把我的变压器反过来使用么??

希望能说明理由或者根据,谢谢。
免费打赏
james_caom
2007年11月06日 10:31:19
42楼
表格中的数据错位,下面传一个pdf文件
回复
sryks
2007年11月06日 11:01:56
43楼




理论上来说应该是没有问题的,实际中也有人用过.
回复
rxf760916
2007年11月06日 11:04:01
44楼
我发表一下个人看法:
1\理论上可以不成问题;
2\根据L1:L2=UI:U2的变压器原理;
3\考虑电阻抗问题可以通过调节分接开关调整电压;
4\考虑使用符合问题,高压负荷不能达到额定输出
5\我QQ:421152267,欢迎大家交流学习
回复
qbw4607
2007年11月06日 11:08:03
45楼
39楼概念错误。


变压器是一个双向元件,从任何一侧输入电能都是可以的。之所以分成升压变压器,降压变压器,主要是在绕组电压分接头不同,例如,升压变压器的电压调节一般是+10%,0的范围,而降压变压器一般在+5%-0--5%的范围。

变压器的磁通大小与绕组匝数及电流有关,虽然匝数少,但电流增加,总的激磁安匝是不变的。具体可以参考电机学。
不知所谓“空载时高压侧电压为10KV,加负荷超过1/25以后,电压就会急剧下降的”有何理论依据?
可以参见本人在13楼发表的实际使用实例。变压器无论从任何一侧输入,损耗也均是一样的,即所谓 铜,铁损均满足出厂要求
回复
hubeixp
2007年11月06日 11:12:36
46楼

有没有理论依据?
回复
jian_72
2007年11月06日 11:28:38
47楼
反过来用是绝对可以的!!

变压器两侧阻抗是相等的,容量也是相等的!!!

唯一不同的是,降压变压器作为升压变压器用时,一次绕组所承受的冲击强度不同,因此不能频繁断送电!!!

至于降压变,升压变,不都是变压器吗?用途稍有不同,在绝缘结构上有一定区别,但不能说绝对不可以互换。。
回复
james_caom
2007年11月06日 12:04:55
48楼

支持
回复
zhujun_522
2007年11月06日 12:32:00
49楼
楼主你可以买台变压器试试
不烧掉才怪

400V侧接到 10KV 亏你想的出来!
你把你的400V泵接到 10KV 你试试 什么后果!
回复
liuhaidong8210
2007年11月06日 12:53:41
50楼
楼上的 请看情 是什么情况在说话
别吓着大家!
回复
hxgssjc
2007年11月06日 13:39:36
51楼
请问网易VIP会员要收费的吗,如果要收费,那么怎么取消的,
回复