如果我只有一个10/0.4的降压变压器,但是我想把0.4kv的电压升高到10kv,我能把我的变压器反过来使用么??希望能说明理由或者根据,谢谢。
如果我只有一个10/0.4的降压变压器,但是我想把0.4kv的电压升高到10kv,我能把我的变压器反过来使用么??
希望能说明理由或者根据,谢谢。
42楼
表格中的数据错位,下面传一个pdf文件
回复
43楼
理论上来说应该是没有问题的,实际中也有人用过.
回复
44楼
我发表一下个人看法:
1\理论上可以不成问题;
2\根据L1:L2=UI:U2的变压器原理;
3\考虑电阻抗问题可以通过调节分接开关调整电压;
4\考虑使用符合问题,高压负荷不能达到额定输出
5\我QQ:421152267,欢迎大家交流学习
回复
45楼
39楼概念错误。
变压器是一个双向元件,从任何一侧输入电能都是可以的。之所以分成升压变压器,降压变压器,主要是在绕组电压分接头不同,例如,升压变压器的电压调节一般是+10%,0的范围,而降压变压器一般在+5%-0--5%的范围。
变压器的磁通大小与绕组匝数及电流有关,虽然匝数少,但电流增加,总的激磁安匝是不变的。具体可以参考电机学。
不知所谓“空载时高压侧电压为10KV,加负荷超过1/25以后,电压就会急剧下降的”有何理论依据?
可以参见本人在13楼发表的实际使用实例。变压器无论从任何一侧输入,损耗也均是一样的,即所谓 铜,铁损均满足出厂要求
回复
46楼
有没有理论依据?
回复
47楼
反过来用是绝对可以的!!
变压器两侧阻抗是相等的,容量也是相等的!!!
唯一不同的是,降压变压器作为升压变压器用时,一次绕组所承受的冲击强度不同,因此不能频繁断送电!!!
至于降压变,升压变,不都是变压器吗?用途稍有不同,在绝缘结构上有一定区别,但不能说绝对不可以互换。。
回复
48楼
支持
回复
49楼
楼主你可以买台变压器试试
不烧掉才怪
400V侧接到 10KV 亏你想的出来!
你把你的400V泵接到 10KV 你试试 什么后果!
回复
50楼
楼上的 请看情 是什么情况在说话
别吓着大家!
回复
51楼
请问网易VIP会员要收费的吗,如果要收费,那么怎么取消的,
回复