如果我只有一个10/0.4的降压变压器,但是我想把0.4kv的电压升高到10kv,我能把我的变压器反过来使用么??希望能说明理由或者根据,谢谢。
如果我只有一个10/0.4的降压变压器,但是我想把0.4kv的电压升高到10kv,我能把我的变压器反过来使用么??
希望能说明理由或者根据,谢谢。
52楼
可以,但容量达不到。变压器有降压和升压之分。
回复
53楼
呵呵!这个问题我觉得上面有一位评论得很多,可以是应该可以!可是不一定就能输出原来需要的那么多了!
回复
54楼
虽然没吃过猪肉,但是却见过猪跑。
曾经我有个职工工作失误,在使用电焊机的时候电源接在了输出端,他还纳闷,焊把怎么稍微一动就起火,戴着破手套还有手麻的感觉。虽然产生了约380*380/80伏的电压,但设备也没损坏。发现后我马上制止,真的有点后怕。施工现场情况太复杂,见笑了。
电焊机和变压器的原理是一样的,在容量范围内应该是能正常使用的。
回复
55楼
理论上是可以的,具体实践上没试过,我本人没有实际数据,比较同意24楼的说法,毕竟只是理论上,只有经过实践才能给出正确的答案
回复
56楼
同意四楼说法,有损耗的,比10KV小点,但输出容量肯定是小了点,如果设备容量也不是很大,可以使用
回复
57楼
支持
回复
58楼
理论上是可以用的,电厂常有倒送电的变压器的,主要看你的变压器是不是设计成具有升/降功能的变压器,如果不是,就不能,最好问变压器厂家,他们可以生产这种变压器
回复
59楼
理论上好象可以,不过我没用过。
回复
60楼
赞同41和45楼的说法
回复
61楼
说容量有问题的是扯淡.
冲击电流好象是个问题.
回复