现在都在大力提倡TN系统在低压进线柜内一点接地,如果对两路电源的低压配电系统,是在两台进线柜内都各自做接地后PEN分成PE与N,还是只在一台进线柜内做接地后,还是在母联柜处做接地?看王老的书似乎是在母联处(或配电系统的中间)做一点接地,大家都怎么做的?

现在都在大力提倡TN系统在低压进线柜内一点接地,如果对两路电源的低压配电系统,是在两台进线柜内都各自做接地后PEN分成PE与N,还是只在一台进线柜内做接地后,还是在母联柜处做接地?看王老的书似乎是在母联处(或配电系统的中间)做一点接地,大家都怎么做的?
免费打赏
jianzhudianqic
2016年05月12日 05:26:23
27楼
路过学习了!!!
回复
风平浪静02
2016年05月12日 09:35:13
29楼
fitman 发表于 2016-5-11 17:14 这个问题其实也不复杂。注意以下几个原则:1、供电部门要求变压器的中性点尽早可靠接地(为了避免可能违反 …呵呵,又闲聊了。1、把整个变配电房看成一个点,这是回避点里面的问题。但现在需要讨论的则刚好是点里面的问题。2、不应使工作电流出现的非预期的地方。我们认为这个是主观意愿问题。当两台以上变压器并联运行时,这种非预期的工作电流是不可避免的(也许我对你这个非预期工作电流理解不正确),应该说不是非预期工作电流,而是我们应该预期到的。说过来说过去就是环流问题,请看下图;5532859有人认为在图中红色箭头所表示的电流是一个环流。事实上它不符合环流的基本特征。电流只能从高电位流向低电位,这是在学校里已经学得很透的问题。在这个N线闭合的框里,我们按照电流方向和通电直导体右手定则,判断所得到的磁场是抵消减少的(见图中绿色部分)。哪这样为什么会增加电磁干扰呢?创始人没有给出电学理论。再说,电磁场和磁场是两个不同的物质。磁场是不能够在空气中长距离传输的。只要我们不靠近通电导体,不靠近绕组中心,磁场是不可能对漏电保护设备产生影响的。3、至于PEN线,说的明白一些。就是中性导线直接接地以后,才具备保护作用,才是中性导体和保护导体合一的产物。难怪有人称其为“接了地的回路导线”。不管你叫什么,不管你承认或者不承认。只要中性导体接地以后,他的接地属性是去不掉的。我们只能从这条线上分离出一条专门不通过负荷电流的保护线 PE ,而接了地的回路导线是没有改变的。所以,不带使用PEN的系统,只能是个人主观意愿罢了。采用TN-C-S只是增加重复接地可能,增加大地为回路的杂散电流。所谓的环流电磁干扰是没有增加的。

老鹰乐队

2把刀叉货,啥都敢X


zzyjh118:呵呵,右手定律,我勒个去,你是哪个职业技术学校毕业的

zzyjh118:呵呵,抵消减少,你特么在看电路图吧

zzyjh118:磁场不能在空间长距离传播,你特么高压线你告诉我是咋么走上百公里的,你特么是东北职业技术学校毕业的吧,东北人瞎扯功夫可以,自己都当真了。当年东北三省也是你们扯丢的吧

查看全部4条回复
回复
jiqing50200
2016年05月12日 09:43:11
30楼
老王讲的很对!按老王的,因为他讲的都是iec标准都有理论公式推导的!国内大多做法都跟不上或者多余
回复
tnc
2016年05月12日 11:06:34
31楼
风平浪静02 发表于 2016-5-12 09:35 呵呵,又闲聊了。1、把整个变配电房看成一个点,这是回避点里面的问题。但现在需要讨论的则刚好是点里面 …感谢大家激烈的讨论!首先说下风平浪静02兄观点。之前我也怀疑过,不平衡电流分流后并不是环流,磁场应该是互相抵消的,如果从包绕路径内总的电磁感应强度看是这样的,但是电磁感应强度与半径有关,所以不代表包绕的区域内每点的电磁场可以抵消。
回复
tnc
2016年05月12日 11:18:09
32楼
fitman 发表于 2016-5-11 17:14 这个问题其实也不复杂。注意以下几个原则:1、供电部门要求变压器的中性点尽早可靠接地(为了避免可能违反 …我总结一下fitman版主的主要观点:1、两台变压器低压侧单母线分段系统(无论两路电源一用一备还是分列运行),变压器低压侧应该出5芯导体,两台主进线开关和母联开关均采用4极。2、变压器应就地接地。3、规范中提到的一点接地,指的是多路电源并列运行的情况(供电部门允许吗?),非并列运行不一定需要一点接地。不知道我是不是说对了版主的意思?

青花那个瓷

我也理解是这样的

回复
tnc
2016年05月12日 11:24:59
33楼
风平浪静02 发表于 2016-5-12 09:35 呵呵,又闲聊了。1、把整个变配电房看成一个点,这是回避点里面的问题。但现在需要讨论的则刚好是点里面 …兄台所说的第3点的意思,是说因为PEN接地了,所以会有通过大地的杂散电流吗?
回复
fitman
2016年05月12日 12:25:00
34楼
风平浪静02 发表于 2016-5-12 09:35 呵呵,又闲聊了。1、把整个变配电房看成一个点,这是回避点里面的问题。但现在需要讨论的则刚好是点里面 …再说说第2项。为什么我一直强调的是“不应使工作电流出现在非预期的地方”而不使用常见的“杂散电流”一词?因为我认为前者更反映问题的本质。首先强调的是工作电流而非故障电流,因为故障电流是不可控的,也就没法做出路径的限定,所以只规定工作电流的路径。其次为什么要使工作电流出现在预期的地方。这是因为我们设计一个电力系统所必须要做的。以PEN两点接地的现象说明:如果两接地点不处在一个接地网,这时虽然也有一定的杂散电流,但这电流是我们预期的,而且我们认为这个电流是可接受的,因此不违反上述原则。如果两接地点处在同一地网,象现在的建筑物联合接地,建筑物的内部钢筋实际上是立体网状的,这时工作电流可能会流到建筑物的任何部位,我们没法对其产生的隐患、干扰等作出评估和判断,因此我们不能采用这种方案。再举一个例,还是两点同一地网,但这两点处的地网只是一个很少的建筑物,这时虽然有工作电流在建筑物的内部钢筋中流动,但因为范围少,我们可以跟据建筑物的性质判断,这个现象是可接受的(如内部没有精密电子设备,没有易燃易爆物,电流对钢筋的腐蚀效应可接受),则这时也可认为工作电流在预期的路径上,方案可接受。上述三个例子虽然都有杂散电流出现,但设计人员从预期的分析,按不同的结果会有不同的方案。正因如此,个人才认为用“不应使工作电流出现在非预期的地方”是接地系统实施的其中一个本质内容。
回复
风平浪静02
2016年05月12日 14:30:02
36楼
tnc 发表于 2016-5-12 11:06 感谢大家激烈的讨论!首先说下风平浪静02兄观点。之前我也怀疑过,不平衡电流分流后并不是环流,磁场 …你也怀疑过零线电流并不是环流,这说明你的电学基础还是很扎实的。那么两条并行的电流方向相同的支路,中间的磁场一定小于等于单根导线的磁场。所以,磁场干扰说也就不能成立。一只漏电保护断路器,旁边又一只单极断路器,这是很普通的布置。这样单极开关周围所产生的磁场,一定会大于那种零线闭合回路。如果这样也会干扰漏电保护动作,则断路器根本就无法采用了。电气设备的电磁兼容,有一套完善的标准。比如,感应式电能表距离100A电流导线需要100mm以上。但是没有听说两条并联支路中间的磁场会产生特别的电磁干扰。网络上,一个什么高频磁场能使电能表计度器倒退的视频,是忽悠人的。
回复
风平浪静02
2016年05月12日 14:51:28
39楼
tnc 发表于 2016-5-12 11:24 兄台所说的第3点的意思,是说因为PEN接地了,所以会有通过大地的杂散电流吗?TN系统必定有系统接地,系统接地以后中性线就具备中性导体和保护导体功能,我们就叫他为PEN吧。那么如果PEN再一次重复接地,零线电流就可能和大地进行分流,通过系统接地返回电源,那是不争的事实。电流经过大地会产生空气击穿放电现象,这样的放电会对地下金属构件产生影响,这就是杂散电流的危害。但是,电流在导体(哪怕是扁钢)里绕来绕去,是不会有这种放电现象的。所以也不会对地下金属构件造成威胁,也不产生电火花的电磁场干扰。 至于在扁钢里弯走直走的电流,是不是属于杂散电流,是不是属于不期望的电流路径,这个已经不是那么重要了。
回复
风平浪静02
2016年05月12日 15:43:58
40楼
fitman 发表于 2016-5-12 12:25 再说说第2项。为什么我一直强调的是“不应使工作电流出现在非预期的地方”而不使用常见的“杂散电流”一 …我算是看明白了,你一直在担心建筑物的内筋,建筑物的地下钢结构的电流不能掌控。那只要不把建筑物的地下钢结构当作系统接地体,上述情况就会大大地减少。其实系统接地体原本应该专用专设,其的接地参数还要定期检测和维护。我们所指的同一个接地体,绝不是建筑物地下结构。但是,通过大地中流通的电流,才是我们所不期望的。
回复