30层双塔式商住楼,关于高层给水分区的问题求助
judezero
judezero Lv.9
2016年05月08日 16:11:13
只看楼主

新手求助:双塔式商住楼,地上30层(层高3米),地下1层(层高3.8米),楼高95.5m,市政水压0.3Mpa; 首层为综合商店和设备用房,二层为社区文化中心和内部仓库,3层C栋为住宅,B栋为商场,4~30层为住宅,屋顶机房层设电梯机房。 请问该如何分区?泵房是不是应该设在负一层??我的想法是:B栋分区“负1-3,4-12,13-21,22-30”;C栋分区“负1-2,3-12,13-21,22-30”,不知道科不科学!

新手求助:双塔式商住楼,地上30层(层高3米),地下1层(层高3.8米),楼高95.5m,市政水压0.3Mpa;
首层为综合商店和设备用房,二层为社区文化中心和内部仓库,3层C栋为住宅,B栋为商场,4~30层为住宅,屋顶机房层设电梯机房。
请问该如何分区?泵房是不是应该设在负一层??我的想法是:B栋分区“负1-3,4-12,13-21,22-30”;C栋分区“负1-2,3-12,13-21,22-30”,不知道科不科学!

免费打赏
judezero
2016年05月08日 16:26:50
2楼
在做毕设,望各位前辈指点指点!自顶
回复
线轴
2016年05月09日 04:06:18
3楼
我说两句。你这种供水方式属于二次加压供水,是否考虑到经过二次加压后存留于管内的水存留期间的污染问题?这不能仅仅考虑压力是否达到,设备设施是否允许,还要考虑居民用水健康。
回复
judezero
2016年05月09日 15:07:40
4楼
线轴 发表于 2016-5-9 04:06 我说两句。你这种供水方式属于二次加压供水,是否考虑到经过二次加压后存留于管内的水存留期间的污染问题? …那如果考虑污染问题的话要怎么处理啊?用气压罐这样的加压方式行不行的?
回复
纯力工
2016年05月09日 15:19:00
5楼
这样分区也可以!泵房最好放在负一层然后考虑用水量安装个生活水箱和变频泵就可以了!
回复
judezero
2016年05月09日 21:34:53
6楼
纯力工 发表于 2016-5-9 15:19 这样分区也可以!泵房最好放在负一层然后考虑用水量安装个生活水箱和变频泵就可以了!太感动了,谢谢!那我就这样先做着!不懂再找您!
回复
tiop0804
2016年05月12日 06:53:05
7楼
先结合市政在看,然后在分区
回复
攻城师27132
2016年05月12日 09:48:55
8楼
进来不为什么。。就为学习学习。。
回复
听歌小王子
2016年05月12日 19:22:57
9楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
lfh2103
2016年05月13日 10:47:36
10楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
huahudie612
2016年05月13日 11:37:16
11楼
可以,这样符合设计规范的要求,负一层设泵房及二次加压设备,目前采用最多的是生活水箱加变频泵,每个分区设一组泵
回复

相关推荐

APP内打开