某白酒厂的半开敞酒库20几个容积200立的不锈钢罐,按照酒规要做半固定式泡沫灭火和固定式消防冷却系统。但具体要求酒规没有详细说明。所以很疑惑 1. 固定式消防冷却系统是不是只能做水喷雾系统? 最大的防火分区内有10个罐,这个系统咋控制呢:设计水量按1个+周边3个罐考虑的。如果按一个防火分区一个雨淋控制阀+若干开式喷头的话,着火罐和周围的罐水量都达不到要求。能不能预作用喷淋+设闭式喷头,又可以防冻,又可以只冷却温度高的罐?
某白酒厂的半开敞酒库20几个容积200立的不锈钢罐,按照酒规要做半固定式泡沫灭火和固定式消防冷却系统。但具体要求酒规没有详细说明。所以很疑惑
1. 固定式消防冷却系统是不是只能做水喷雾系统? 最大的防火分区内有10个罐,这个系统咋控制呢:设计水量按1个+周边3个罐考虑的。如果按一个防火分区一个雨淋控制阀+若干开式喷头的话,着火罐和周围的罐水量都达不到要求。能不能预作用喷淋+设闭式喷头,又可以防冻,又可以只冷却温度高的罐?
2. 还有这个半固定式泡沫灭火.是不是泡沫系统不用接到储罐。火灾时,只是专业人员把泡沫车接上水后,拿泡沫枪直接灭火?那么这个系统不属于自动灭火系统?
平时都是民用项目,对工业项目隔行如隔山啊!盼专家指点!
2楼
本帖最后由 queerice 于 2016-5-9 17:02 编辑
只用过石化规,没用过酒规,仅供参考。有空看一下石油化工企业设计防火规范GB 50160—2008;
1. 罐体冷却要求:着火罐冷却面积应按其罐体表面积计算;邻近罐冷却面积石化规可按照半面积计算;因此自喷系统无法满足要求,需采用水喷雾系统。
2. 控制10个储罐的冷却,首先是确定一个雨淋阀保护储罐的个数。其次,雨淋阀动作逻辑,作为控制条件交给消防控制专业或者专业公司完成;
3. 将雨淋阀设置在采暖的雨淋阀室内,后续管道设置可靠的放净,即可保证防冻(雨淋阀后尽量不采用地下管道);
4. 半固定泡沫系统如楼主描述,不属于自动灭火系统。
回复
3楼
本帖最后由 当时明月照云归 于 2016-5-9 17:25 编辑
参考一下这个吧。
回复
4楼
queerice 发表于 2016-5-9 16:50 只用过石化规,没用过酒规,仅供参考。有空看一下石油化工企业设计防火规范GB 50160—2008;1. 罐体冷却 …非常感谢楼上,很有启发一个雨淋阀保护储罐的个数是不是按作用面积确定的?查到每个雨淋阀的作用面积不宜大于喷规的5.0.1中作用面积:冷却时强度为6L/min.m2,对应保护面积是160。现在是建筑最大防火分区面积660.m2,设了8个罐,所以现在打算每两个一组。不知道这样有没有问题?
回复
5楼
看了 当时明月照云归 的文章,才发现自己没完全理解酒厂仓库。原来的回复是对于露天罐区。
酒厂这种仓库是一个防火分区的库房房间保护的。
如果布置满足相关规范的话,参考GB 50219-2014_水喷雾灭火系统技术规范 , 这个要求酒厂喷淋供给强度是20L/min.m2,保护面积是防火分区的建筑面积,一个雨淋阀或者同时动作阀组对一个仓库。
一般最大的雨淋阀DN250,流量220L/S。
对于GB 50084—2001 对雨淋系统的要求,就看项目和消防队的沟通了(如在工业园区要好办些)。
回复
6楼
我们做石化的储罐一个雨淋阀最多保护一个储罐,还有同时保护两个的做法吗?
回复
7楼
本帖最后由 当时明月照云归 于 2016-5-10 10:09 编辑 queerice 发表于 2016-5-10 09:53 看了 当时明月照云归 的文章,才发现自己没完全理解酒厂仓库。原来的回复是对于露天罐区。酒厂这种仓库 …这个说法我比较支持,不过我不确定是否有直接在罐壁上上水喷雾的做法。那个文章毕竟比较老了,建议找找有经验的人看看最近的做法。
回复
8楼
当时明月提到的陶坛库这个项目也有涉及到,按照现在的酒规2011版,最大防火分区不超过300平,设计水喷雾强度20L/min.m2,计算设计流量为100L/S,由一个雨淋阀控制是没有问题的。
回复
9楼
本帖最后由 lirui1031 于 2016-5-10 11:34 编辑
queerice
理解的也没有错,我疑惑的这个是开敞式酒库,其实在以前就是露天储罐区,现在按卫生要求加了个风雨棚,所以变成开敞式酒库。所以就得按酒库设计,但他保护的还是储罐。规范中规定加自动灭火设施(包括水喷雾和泡沫)的话开敞式酒库防火分区可以达到750
平。用水喷雾系统设计流量为233L/S
,我原先考虑这个流量和管径比较大;所以想用半固定泡沫+
水喷雾防护冷却设计流量为50L/S
。
现在看这个防护冷却系统可以借鉴剑南春的做法:雨淋阀按防火分区,然后每个储罐配一个电磁阀控制。
大家还有什么好的建议,欢迎指导!
回复
10楼
路过学习。
回复