某白酒厂的半开敞酒库20几个容积200立的不锈钢罐,按照酒规要做半固定式泡沫灭火和固定式消防冷却系统。但具体要求酒规没有详细说明。所以很疑惑 1. 固定式消防冷却系统是不是只能做水喷雾系统? 最大的防火分区内有10个罐,这个系统咋控制呢:设计水量按1个+周边3个罐考虑的。如果按一个防火分区一个雨淋控制阀+若干开式喷头的话,着火罐和周围的罐水量都达不到要求。能不能预作用喷淋+设闭式喷头,又可以防冻,又可以只冷却温度高的罐?

某白酒厂的半开敞酒库20几个容积200立的不锈钢罐,按照酒规要做半固定式泡沫灭火和固定式消防冷却系统。但具体要求酒规没有详细说明。所以很疑惑
1. 固定式消防冷却系统是不是只能做水喷雾系统? 最大的防火分区内有10个罐,这个系统咋控制呢:设计水量按1个+周边3个罐考虑的。如果按一个防火分区一个雨淋控制阀+若干开式喷头的话,着火罐和周围的罐水量都达不到要求。能不能预作用喷淋+设闭式喷头,又可以防冻,又可以只冷却温度高的罐?
2. 还有这个半固定式泡沫灭火.是不是泡沫系统不用接到储罐。火灾时,只是专业人员把泡沫车接上水后,拿泡沫枪直接灭火?那么这个系统不属于自动灭火系统?
平时都是民用项目,对工业项目隔行如隔山啊!盼专家指点!

免费打赏
a0703110116
2016年05月11日 09:33:57
12楼
学习了,跟大家交流每次都进步很多,我是新手
回复
mkh2012
2016年05月11日 09:41:58
13楼
谢谢楼主分享谢谢楼主分享
回复
当时明月照云归
2016年05月11日 10:18:26
14楼
发个平面布置图吧。
7.2.2 下列场所应设置水喷雾灭火系统或泡沫灭火系统:
1 白酒勾兑车间、白兰地勾兑车间。
2 液态法酿酒车间、酒精蒸馏塔。
3 人工洞白酒库。
4 占地面积大于750m2的白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库。
5 地下、半地下葡萄酒陈酿库。
6 白酒储罐区、食用酒精储罐区。
7.2.3 白酒库、食用酒精库、白酒储罐区、食用酒精储罐区的泡沫灭火系统设置应符合
下列规定:
2 单罐容量小于500m3的储罐,可采用半固定式泡沫灭火系统。
7.2.4 白酒、食用酒精金属储罐应设置消防冷却水系统,并应符合下列规定:
1 白酒库、食用酒精库的储罐应采用固定式消防冷却水系统。当储罐设有水喷雾灭火系
统时。水喷雾灭火系统可兼作消防冷却水系统,但该储罐的消防用水量应按水喷雾灭火
系统灭火和防护冷却的最大者确定。
是按这些条文来设计吧?