第 10 题: 酒店自备柴油发电机组带载负荷统计见下表,请计算发电机组额定视在功率不应小于下列那组数值?(同时系数取 1 ) 用电设备组名称 功率/kW 需要系数 cosφ

10 题: 酒店自备柴油发电机组带载负荷统计见下表,请计算发电机组额定视在功率不应小于下列那组数值?(同时系数取 1










用电设备组名称
功率/kW
需要系数
cosφ
备注
照明负荷
56
0.6
0.9
火灾时可切除
动力负荷
167
0.6
0.8
火灾时可切除
UPS
120
0.8
0.9
功率单位kVA
24h 空调负荷
125
0.7
0.8
火灾时可切除
消防应急照明
100
1
0.9

消防水泵
130
1
0.8

消防风机
348
1
0.8

消防电梯
40
1
0.5

A 705kVA B 874kVA C 915kVA D 1133kVA
1 、问题分析
此题主要考查自备柴油发电机组的负荷计算。这点内容具体参见《工业与民用配电设计手册》(第三版) P2 P3
对于此题,需要计算的是 酒店自备柴油发电机组负荷。需要分清楚的是:这里的柴油发电机组并不是仅作为消防、安保性质用电设备的应急电源,而是作为的备用电源。也就是说,此柴油发电机组要能满足酒店在消防状态和非消防状态下的负荷要求。而由于在消防状态下,只需要给安保性质负荷用电设备和消防负荷用电设备供电;非消防状态下,只需要给安保性质负荷用电设备和非消防负荷用电设备供电,二者不会同时使用,因此,此题的柴油发电机组的负荷应由两者的较大者来确定。
那么,接下来就应该确定表中哪些是消防状态下的用电设备,哪些是非消防状态下的用电设备。照明负荷、动力负荷、 24V 空调负荷应该在非消防状态下运行(备注中也有简要说明,这些是火灾时可切除的);消防应急照明、消防水泵、消防风机、消防电梯应该在消防状态下运行; UPS 不间断电源应该在消防和非消防下运行(需要注意的是 UPS 的单位在备注中说明了是 kVA ,其他设备都是 kW )。
通过简单比较,显然消防状态下的负荷大于非消防下的负荷。因此,在考试中为了节约时间,可不必去计算非消防状态下的负荷。当然,如果你不放心,也可以去计算比较下。
2 、解答过程
依据 《工业与民用配电设计手册》(第三版) P2 P3 ,式( 1-5 )、式( 1-6 )、式( 1-7 )。列表计算如下








设备名称
设备功率/kW
Kx
cosφ
Tanφ
P(kW)
Q(kvar)
S(kVA)
UPS
120×0.9=108
0.8
0.9
0.484
86.4
41.8

应急照明
100
1
0.9
0.484
100
48.4

消防水泵
130
1
0.8
0.75
130
97.5

消防风机
348
1
0.8
0.75
348
261

消防电梯
40
1
0.5
1.732
40
69.3

合计




704.4
518.0
874.4
故答案选【 B