现有一建筑面积为91079平米,共7个单体,请问临时用电要配置多大的变压器啊?
现有一建筑面积为91079平米,共7个单体,请问临时用电要配置多大的变压器啊?
2楼
250KW就行了:)
回复
3楼
:lol :time:
回复
4楼
250kw肯定不成,太小了,而且也没有这规格的变压器。一般临时用电按照每平方米6w考虑,也就是91079*6,安装一台500kva的基本够了
回复
5楼
我们单位一般临时用电按照每平方米8.5w考虑,也不知错否,仅供参考
回复
6楼
630KW即可。
回复
7楼
需要考虑基他因素影响同意们。我建议用630KW
回复
8楼
具体情况不同,变压器容量也不同。用电量大小根据你是单一建筑还是群体建筑,你现在是7个单位,现场是自拌砼并用电泵还是商砼,建筑物是剪力墙结构还是框架结构,工期是否紧张等等。自拌砼并用电泵则变压器容量需大,建筑物所配钢筋不同,那么对焊及电渣压力焊所用电流也不同,如若采用机械连接,楼层作业面还不用电了,工期紧张则上的机械也越多,耗电量也大,所以具体需要多大容量变压器,必须根据实际情况,当然针对你的情况,一台变压器容量需要大一些,630KVA,如设2台,则只需300KVA。
回复