北方地下室内的集水坑可以排进室外雨水系统里面吗? 其换热机房和制冷机房里的集水坑排进室外雨水系统还是室外污水系统?
北方地下室内的集水坑可以排进室外雨水系统里面吗?
其换热机房和制冷机房里的集水坑排进室外雨水系统还是室外污水系统?
2楼
坐标:黄河北岸某城市
项目:32层商住楼,带两层地下车库,车库内局部为设备房
负二层设有集水坑,收集地下室可能的渗漏地下水,以及业主洗车用水,以及保洁水,用潜污泵打入室外雨水检查井。
无制冷机房,有采暖热交换站,也是排入室外雨水检查井
回复
3楼
地下车库主要收集车库里的雨水、消防排水、管道泄漏水及冲洗车辆水,均排入室外雨水管道
回复
4楼
toumingweixiao000 发表于 2016-5-13 11:28 坐标:黄河北岸某城市项目:32层商住楼,带两层地下车库,车库内局部为设备房负二层设有集水坑,收集地 …知道了~非常感谢!!因为深圳这边是要求排进污水系统的。
回复
5楼
huahudie612 发表于 2016-5-13 11:45 地下车库主要收集车库里的雨水、消防排水、管道泄漏水及冲洗车辆水,均排入室外雨水管道好的 非常感谢您的分享~~~
回复
6楼
谢谢楼主分享!
回复
7楼
回复