一个高层商场和多层商场室内消防水量看似矛盾的问题
造杯水
造杯水 Lv.12
2016年05月12日 16:49:14
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:32 编辑 今天群里有人问了个假设性问题,一个商场是二类高层公建,建筑高度小于50米,建筑体积25000立方米,按规范室内消火栓用水量为20L/s,一个商场是多层商场,体积超25000m3,室内消火栓用水量反而为40L/s,是不是有点矛盾?对这现象大家怎么看?

本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:32 编辑

今天群里有人问了个假设性问题,一个商场是二类高层公建,建筑高度小于50米,建筑体积25000立方米,按规范室内消火栓用水量为20L/s,一个商场是多层商场,体积超25000m3,室内消火栓用水量反而为40L/s,是不是有点矛盾?对这现象大家怎么看?



免费打赏
castlecb
2016年05月12日 16:58:35
2楼
跟实际火灾时,消火栓的使用数量有关,二类高层正常的面积情况下,消火栓使用不到8只;多层商场火灾时可能使用到8只消火栓。此外考虑商场的火灾种类多,危险性大,用水量也大。
回复
铁塔
2016年05月12日 17:03:24
3楼
1、多层商场总建筑面积大于3000平方或者占地面积大于1500平方,依据GB50016-2014第8.3.4条需要设置自动喷水灭火系统;2、多层共建建筑设置自动喷水灭火系统,依据GB50974-2014第3.5.3条,室内消火栓水量可以减半,也就是仍可以采用20L/s。
回复
taiyidaozhang
2016年05月12日 17:21:14
4楼
castlecb 发表于 2016-5-12 16:58 跟实际火灾时,消火栓的使用数量有关,二类高层正常的面积情况下,消火栓使用不到8只;多层商场火灾时可能使 …根据高层建筑最不利点计算流量分配,40L流量分配在3支立管上,两支15L/s,一支10L/s,一层最多用3支消火栓,3支消火栓影响的范围也并不是很大,若从高层商场单层建筑面积较小的角度来分析似乎并不妥当
回复
造杯水
2016年05月12日 20:40:21
5楼
铁塔 发表于 2016-5-12 17:03 1、多层商场总建筑面积大于3000平方或者占地面积大于1500平方,依据GB50016-2014第8.3.4条需要设置自动喷水 …这个观点曾杰宣贯时貌似也是这么讲的
回复
qhwsjy01
2016年05月17日 11:14:01
6楼
规范GB50016-2014/5.4.10-3; 按此条的条文说明来理解,如果这个商场是二类高层公建,建筑高度小于50,上面是住宅,那么此问题可以循环......
回复
李梦迪
2016年05月18日 08:38:51
7楼
谢谢楼主分享,
回复
luochongchong
2016年05月18日 08:52:59
8楼
不错,不错!学习
回复
回雁峰
2016年05月18日 09:37:07
9楼
支持楼上那位'铁塔'的说法,最终两种情况室内、室外的消火栓用水量是一样的
回复
nijinjinnjj
2016年05月18日 18:26:12
10楼
看后 能学点东西
回复
pan.le
2016年05月18日 20:55:29
11楼
谢谢分享!长见识了。
回复