本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:32 编辑 今天群里有人问了个假设性问题,一个商场是二类高层公建,建筑高度小于50米,建筑体积25000立方米,按规范室内消火栓用水量为20L/s,一个商场是多层商场,体积超25000m3,室内消火栓用水量反而为40L/s,是不是有点矛盾?对这现象大家怎么看?
本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:32 编辑
今天群里有人问了个假设性问题,一个商场是二类高层公建,建筑高度小于50米,建筑体积25000立方米,按规范室内消火栓用水量为20L/s,一个商场是多层商场,体积超25000m3,室内消火栓用水量反而为40L/s,是不是有点矛盾?对这现象大家怎么看?
22楼
谢谢楼主分享
回复
23楼
谢谢楼主分享,
回复
24楼
学习了,谢谢楼主
回复
25楼
学习了,谢谢楼主
回复
26楼
学习资料,感谢楼主
回复
27楼
还有这种区别,谢谢指点啊!
回复
28楼
二类高层商业24米以上的单层面积不大于1000方,也就是说前者高度为二类高层,但单层出枪个数较少,切竖向防火措施严格。后者单层面积较大,且防火措施比高层差,所以出枪应多些。(火灾蔓延快)