有使用GEO5进行地震荷载分析设计的朋友反映,在执行验算时软件会弹出警告窗口,提示输入数据超出容许范围。 图1 警告窗口 这是因为墙后坡面倾角超出了计算允许范围,例如在挡墙设计模块中,如果考虑地震荷载作用,当墙后坡面坡角超过允许范围便会弹出上面的警告窗口。墙后坡面坡角的允许范围是由地震动土压力的计算原理决定的,目前我国抗震设计规范中的地震动土压力计算基本都是基于Mononobe–Okabe理论
图1 警告窗口
这是因为墙后坡面倾角超出了计算允许范围,例如在挡墙设计模块中,如果考虑地震荷载作用,当墙后坡面坡角超过允许范围便会弹出上面的警告窗口。墙后坡面坡角的允许范围是由地震动土压力的计算原理决定的,目前我国抗震设计规范中的地震动土压力计算基本都是基于Mononobe–Okabe理论,例如GEO5最近加入的《水电工程水工建筑物抗震设计规范 NB 35047 – 2015(代替DL 5073 - 2000)》5.9节建议:
从中可以看到,规范建议的计算公式便是在Mononobe–Okabe理论的基础上进行了一定的修正,式中的Ce
也就是主动土压力系数。
Mononobe–Okabe理论对挡墙倾角和墙后坡角是有限制的:
Mononobe–Okabe理论对挡墙倾角和墙后坡角是有限制的:
所以当墙后坡面坡角大于φ- θ e ,GEO5会弹出警告窗口,提示墙后坡角超过了容许范围。此时软件仍会给出验算结果,但这样的结果是经过软件自动调整的,是可能不符合实际情况的。其它岩土软件在进行地震荷载计算时也是需要满足上述条件,如果没有看到类似GEO5的弹窗警告,是因为软件默默对参数进行了修改。
通过该案例也可以进一步看出GEO5的人性化。软件不会在不通知用户情况下随意修改您输入的参数以得到计算结果。
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计”,关注更多GEO5使用技巧和计算理论