商业大楼十几层,裙楼四层,我们在三层单独一层一端区域改造,我们在末端加了排气阀,安装完毕打压都正常,昨天物业给大楼整个系统补水,甲方昨天晚上说排气阀上面顶泡了,去了现场看,确实排气阀地方,请大神指教下,是因为排气阀补水时候脏堵?还是因为排气阀小螺帽拧的太松?还是因为大楼补水时候管道空气太多,而大楼排气阀太少至于气都憋到我们区域而排气阀排气量小造成排水?怎么和甲方解释比较合理,还有今天问了甲方物业,从他主机出水温度14 到15度,那这样回水要到20度左右了,这种温度风盘会不会效果很差 求大神指点迷津
商业大楼十几层,裙楼四层,我们在三层单独一层一端区域改造,我们在末端加了排气阀,安装完毕打压都正常,昨天物业给大楼整个系统补水,甲方昨天晚上说排气阀上面顶泡了,去了现场看,确实排气阀地方,请大神指教下,是因为排气阀补水时候脏堵?还是因为排气阀小螺帽拧的太松?还是因为大楼补水时候管道空气太多,而大楼排气阀太少至于气都憋到我们区域而排气阀排气量小造成排水?怎么和甲方解释比较合理,还有今天问了甲方物业,从他主机出水温度14 到15度,那这样回水要到20度左右了,这种温度风盘会不会效果很差 求大神指点迷津
2楼
如果不是质量问题的话,一般是排气阀被脏东西堵住了;
排气阀下面一般都有球阀,如果系统没有空气的话把阀门关上就行了;
正常排气阀的排气口应该用软管接至凝结水管道上
回复
3楼
出水温度15度 制冷效果肯定不好
回复
4楼
林刚 发表于 2016-5-14 21:50 如果不是质量问题的话,一般是排气阀被脏东西堵住了;排气阀下面一般都有球阀,如果系统没有空气的话把 …已经把球阀关了,我感觉应该是被堵住了,所以打算换成高捷尔那种新兴排气阀 排气量大 把软管引到冷凝水管上
回复
5楼
林刚 发表于 2016-5-14 21:51 出水温度15度 制冷效果肯定不好一般我们自己的机组出水十度左右没事,但是这次改造是大楼的冷水机组,他要真出水温度十五度,风盘出来的风温度能到多少度左右?
回复
6楼
来看答案的
回复
7楼
盼结果,谢谢楼主的分享!
回复
8楼
15度进水,出风应该在17度附近吧