干盘管回水管上的控制阀怎么选?
luizs@co163
2007年11月05日 10:56:03
来自于纯水系统
只看楼主

Cv值计算时,△P值大家怎么定?经验是干盘管的压损40Pa,△P取50Pa左右.想了想,有没有机会取值再大些,这样就可以用小口径的控制阀了.极限值是多少?如何衡量材料成本和运转成本间的关系?之所以提出上面的问题讨论,是想搞清楚这里面的学问.请赐教.

Cv值计算时,△P值大家怎么定?
经验是干盘管的压损40Pa,△P取50Pa左右.
想了想,有没有机会取值再大些,这样就可以用小口径的控制阀了.
极限值是多少?如何衡量材料成本和运转成本间的关系?
之所以提出上面的问题讨论,是想搞清楚这里面的学问.请赐教.
免费打赏
luizs@co163
2007年11月27日 13:35:35
2楼
控制阀大部分情况都是安装在回水管上的,可有时也会安装在进水管上,大家说说看是什么情况?
回复
jsjdlzq
2007年11月29日 14:21:04
3楼
我不知道干盘管是哪个工业流程上的,但是我想控制阀的选型应该是一致的,
控制阀们选型主要针对工艺的要求,主要参数如下
1流量(最大,正常);2阀前阀后最大压差;温度;调节性能;介质
回复
luizs@co163
2007年12月03日 20:47:10
4楼
控制阀通常装在回水管主要是考虑差压变化会产生气泡的原因.
回复
luizs@co163
2008年03月20日 15:27:55
5楼
控制阀后面如果是盘管,则盘管的压损曲线是快开型,而控制阀的曲线是慢开型,两者设定压损一致,即同快开曲线和慢开曲线重合,正好形成理想的线性.