地下车库智能通风控制系统
co1463448003863
2016年05月17日 09:24:41
来自于通风排烟
只看楼主

一、HR-FJ控制系统功能要求(不含变频控制) 1、 每台风机配置一套控制系统和一支CO传感器(传感器与控制器之间采用不超过30米的RVVP-4*0.75屏蔽线连接),当传感器报警时(即检测到气体浓度超标),启动与之对应的风机,直到浓度检测值达到设定值关闭风机。 2、 时间控制:分三个时间段对风机进行自动启停控制。A:上午8:00—10:00 B:下午1:00—3:00 :C:晚上5:30—7:00

一、HR-FJ控制系统功能要求(不含变频控制)

1、 每台风机配置一套控制系统和一支CO传感器(传感器与控制器之间采用不超过30米的RVVP-4*0.75屏蔽线连接),当传感器报警时(即检测到气体浓度超标),启动与之对应的风机,直到浓度检测值达到设定值关闭风机。
2、 时间控制:分三个时间段对风机进行自动启停控制。A:上午8:00—10:00 B:下午1:00—3:00 :C:晚上5:30—7:00
3、风机控制留有远程启动与停止接口,可以接入消防信号及防火阀。
4、风机控制柜带手自动、远程控制点,可以本地控制和自动控制。
二、HR-FJ控制系统技术要求(变频控制
一)功能:
1)、控制车库CO浓度低于设定值(比如国标值)。
2)、就地和远程控制功能。
3)、双电源转换。(附加功能)
1、浓度控制模式
检测车库里的CO的浓度,控制器经过平均运算与设定浓度比较和PID运算,控制变频风机运行频率,保持车库里的CO的浓度低于设定值。
2、风机开关控制模式
(1) 就地:现场人工开关控制(包括设定参数)。包括全由人工控制风机运行状态(风机启停)
(2) 远程:消防中心控制(通讯或硬件接口)。
备注:在控制柜上安装一个转换开关,开关在本地控制和远程控制间切换。
3、消防报警
消防报警为一个常开输入触点,当接受到报警信号时,该触点闭合,控制器自动开启风机工频运行,排出车库内浓烟,并反馈给消控中心报警信号和风机工况。(消防报警为一个开关量输出)
4、双电源转换(附加功能)
在非消防状态用普通电源供电运行。在消防状态时,控制器要自动切换为消防专用电源来供电。


免费打赏
cmb178
2016年05月19日 05:53:53
2楼
感谢楼主的无私奉献
回复
cmb178
2016年05月19日 05:54:10
3楼
要是有图就更好了
回复
lustrous
2016年05月26日 21:58:16
4楼
感谢楼主的无私奉献
回复
phanghui
2016年05月27日 08:30:49
5楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复

相关推荐

APP内打开