本帖最后由 结构菜鸟人生 于 2016-5-17 15:00 编辑 结构大咖秀,以工程项目为背景,依托设计规范,探索设计之法,成就设计之道,结构学而思。时间:2016.03.24地点:1号会议室主讲人:C君(专业负责人,一注)主题:电梯闲谈有机房电梯 吊钩 机房顶一般有吊钩集中荷载作用此处需设计吊钩以承受吊钩荷载,《混规》9.7.6对吊钩设计作出说明:
本帖最后由 结构菜鸟人生 于 2016-5-17 15:00 编辑
结构大咖秀,以工程项目为背景,依托设计规范,探索设计之法,成就设计之道,结构学而思。
时间:2
016.03.24
地点:1号会议室
主讲人:C君(专业负责人,一注)
主题:电梯闲谈
有机房电梯
此处需设计吊钩以承受吊钩荷载,《混规》9.7.6对吊钩设计作出说明:
- 荷载 安装荷载(活载7.0)、运行荷载(电梯资料提供R)
电梯机房一般考虑安装荷载7.0kN/m2,同时在电梯运行过程中也会有反力作用,如上图中的R1、R2,但设计时不可能同时出现此两项,一般按活载7.0kN/m2设计。
基坑主要需注意对重缓冲器的荷载
无机房电梯
无机房电梯一般为自成结构体系(圈梁、构柱)
基坑主要需注意对重缓冲器的荷载以及导轨的支反力
ps:1、顶层高度一般为4~5m,因为电梯的提升设备要求,顶层高度有一定要求,所以电梯机房往往高出屋面一定高度。基坑深度一般为1.5~2m
2、圈梁位置。主要是固定电梯的导轨用,根据电梯档位要求,一般1m多设置一个。或者沿着导轨的竖向设置构造柱,可以不设置圈梁。
3、布剪力墙时需避开电梯按钮
4、注意电梯门那的牛腿是厂家钢结构设计还是需要结构设计为混凝土牛腿。
5、当底坑底面下有人员能达到的空间存在,则对重缓冲器能安装在一直延伸到坚固的实心柱墩上,或者向电梯厂家咨询安装对重安全钳。
2016.5.17 珠海
结构菜鸟 木子青见



3楼
谢谢楼主分享
回复
4楼
R1、R2远比荷载7.0kN/m2大的多,有些审图专家要求都要输入,审图文件上也专门提出很多设计院漏输此荷载。
回复
5楼
gq112233 发表于 2016-5-23 09:53 R1、R2远比荷载7.0kN/m2大的多,有些审图专家要求都要输入,审图文件上也专门提出很多设计院漏输此荷载。 …正解!不管这个荷载对实际施工图影响如何(设计人员通常会手动加大配筋),该输入的时候还是输入进去。
回复
6楼
gq112233 发表于 2016-5-23 09:53 R1、R2远比荷载7.0kN/m2大的多,有些审图专家要求都要输入,审图文件上也专门提出很多设计院漏输此荷载。 …谢谢纠正 实际画图时 都是人为加大配筋了 也没去输入这个集中力 可能一般电梯资料都是滞后 所以在前期也没去管它了 呵呵
回复
7楼
电梯反力我们也是输入的,和那个活载7不冲突,按照我的理解,一个是考虑设备安装检修时候产生的活载,还有个是考虑设备运行荷载,有的电梯吨位小,R1 R2在60左右,不输入的稍微放大点配筋也能保证安全,但是在大吨位的电梯就会差的比较多。
回复
8楼
很实用也能学到东西
回复
9楼
谢谢楼主分享
回复
10楼
对重缓冲器的荷载应该如何考虑呢?
回复
11楼
谢谢楼主分享!
回复
12楼
很有用 谢谢分享!!
回复