关于管卡设置的问题
nakuopendao
2016年05月17日 17:30:14
只看楼主

问各位一个施工方面的问题,给水,排水管道的立管和支管的管卡是怎么设的?又是固定管卡又是滑动管卡,GB50242-2002验收规范好像讲的也不清楚,截几个图看看吧。 比如3.3.9,多层建筑用PPR给水管,立管横管的管卡设固定的还是滑动的?表里只有距离。5.2.9塑料排水管立管横管的管卡设固定的还是滑动的?等等。

toumingweixiao000
2016年05月18日 17:07:41
2楼
一般生活用空间的室内温差不会太大(否则会严重影响舒适性),冷水给水管的热胀冷缩量很有限,所以一般都是做固定支架(横管和竖管都是)。热水给水管,其支架形式一般应由设计确定,不过低温热水管(65度以下吧好象是,希望我没有记错)的热膨胀量也不大,有时设计不确定的话做成普通的固定支架也没什么大问题。
塑料排水管,规范要求不超过4米就要有一个伸缩节,上游有超过3个排水口汇入的也要有伸缩节(希望我没有记错),所以就不需要滑动支架了,反正我一直都做的固定支架,验收时都通过,运行上也从来没有出过问题。
回复
pan.le
2016年05月19日 08:21:39
3楼
学习了,谢谢楼主!
回复
pan.le
2016年05月19日 08:27:20
4楼
学习了,谢谢楼主!
回复
pan.le
2016年05月19日 08:27:32
5楼
学习了,谢谢楼主!
回复
waterwold
2016年05月19日 15:18:07
6楼
有滑动支承面的支架,可约束管道垂直向下方向的位移,不限制管道热胀或冷缩时的水平位移,承受包括自重在内的垂直方向的荷载。