室外箱变和配电柜都需要做接地,那杆变需要做接地吗。哪位大侠做过。
室外箱变和配电柜都需要做接地,那杆变需要做接地吗。哪位大侠做过。
12楼
a396673967 发表于 2016-5-19 15:08 是和箱变一样打一圈接地极吗不用打一圈接地极,只要接地电阻达到要求,一根接地极也可以。通常做法是尽可能打两根接地极,一根系统接地,另一根是变压器外壳接地用。新规范是允许两者共用一个接地极。
回复
13楼
有图有真相-----------
回复
14楼
不接地,变压器中性点去哪?看老灰兔子的图片就行了
回复
15楼
网上找了几份图纸 没看到杆变的接地 这个是电业局设计吧
回复
16楼
杆上变,有一套三极接地,制作方法参见10kV杆上变安装图集
回复
17楼
放在哪都得接地,不要想太多
回复
18楼
路过学习一下
回复
19楼
小林电气 发表于 2016-5-20 11:06 杆上变,有一套三极接地,制作方法参见10kV杆上变安装图集 图集编号多少,没找到呢
回复
20楼
老灰兔子 发表于 2016-5-19 21:18 不用打一圈接地极,只要接地电阻达到要求,一根接地极也可以。通常做法是尽可能打两根接地极,一根系 …兔子好,变压器高压绕组会对外壳产生绝缘事故。同样高压绕组也会对低压绕组产生绝缘事故,而且可能性更高。所以,变压器外壳的接地和系统接地功用是相同的。分开接地是没有意义的。
回复
21楼
风平浪静02 发表于 2016-5-21 09:41 兔子好,变压器高压绕组会对外壳产生绝缘事故。同样高压绕组也会对低压绕组产生绝缘事故,而且可能性更 …同意,分开接没什么意义。
回复