大家好,有个问题想向各位前辈请教一下?现场有一条34.5KV 架空线路 ,接一台5000KVA, 34.5KV/11KV 的主变压器,主变压器高压侧进线开关CT变比200/5A , 低压侧馈线开关300/5A。两端均设有微机综保。变压器低压侧开关连接11KV 线路6千米,11KV 线路连接630KVA, 11KV/0.4KV 小变压器10台。所有变压器失电后均不跳闸,由于当地电网经常停电,每次线路停电后再来电时,主变压器高压侧保护经常动作跳闸(过负荷动作 I>),曾经调整放大过过负荷定值(电流和时间动作值),可是还是偶尔出现跳闸,I> 动作跳闸。
现场有一条34.5KV 架空线路 ,接一台5000KVA, 34.5KV/11KV 的主变压器,主变压器高压侧进线开关CT变比200/5A , 低压侧馈线开关300/5A。两端均设有微机综保。
变压器低压侧开关连接11KV 线路6千米,11KV 线路连接630KVA, 11KV/0.4KV 小变压器10台。所有变压器失电后均不跳闸,由于当地电网经常停电,每次线路停电后再来电时,主变压器高压侧保护经常动作跳闸(过负荷动作 I>),曾经调整放大过过负荷定值(电流和时间动作值),可是还是偶尔出现跳闸,I> 动作跳闸。
下面是定值清单,其中电流值为In 的倍数
主变功率 5000KVA 36kv, I1n=80.28A CT200/5A, I>=0.5In, 8s; I>>=2.81In, 0.5s; I>>>=8.43In, 0s
线路功率3600KVA 11kv, I2n=208.6A CT300/5A, I>=0.8In, 5s; I>>=4.87In, 0.4s; I>>>=14.6In, 0s
请前辈们看看定值如何调整是好?