关于水机水泵扬程最不利环路的问题?求大神
co1462499769840
2016年05月20日 11:02:30
来自于中央空调
只看楼主

环路顾名思义我理解的就是从外机供水管到内机然后回回水管到外机的路线就是一个环路,末端几个就有几个环路?是不是这样,原谅我的无知,非暖通专业的,现在计算扬程我就搞不懂这个环路是怎样定义的,百度也搜不到,求解答????????????????

环路顾名思义我理解的就是从外机供水管到内机然后回回水管到外机的路线就是一个环路,末端几个就有几个环路?是不是这样,原谅我的无知,非暖通专业的,现在计算扬程我就搞不懂这个环路是怎样定义的,百度也搜不到,求解答????????????????
免费打赏
co1462499769840
2016年05月20日 11:02:55
2楼
到底怎样算一个环路啊
回复
co1462499769840
2016年05月20日 11:03:12
3楼
有没有人,求解答哦
回复
溪澄
2016年05月20日 22:01:19
4楼
重主机出水口到最远的那台末端设备 在回到水泵到主机内部 在到主机出水口, (主机出口+最长供水管+最远末端+最长回水管+水泵+主机回水+主机内部蒸发器)
回复
co1462499769840
2016年05月22日 21:55:31
5楼
lbbbbzwy 发表于 2016-5-20 22:01 重主机出水口到最远的那台末端设备 在回到水泵到主机内部 在到主机出水口, (主机出口+最长供水管+最远末 …感谢,算出来的扬程还要再添加富裕量吧,闭式水机系统里面
回复
babysuck
2016年05月23日 23:43:09
6楼
回眸一笑带币走
回复
pangzi999
2016年05月24日 11:59:33
7楼
闭式系统你只要算最远端回路的沿程阻力+局部阻力(就是管道阀门、换热器阻力等)就可以了
回复
co1451359446924
2016年05月30日 17:18:31
8楼
你是要计算水泵选型时候的扬程吗?闭式系统应该是主机到最远最末端一台盘管的沿程阻力+管道上所有阀门、管件等阻力+主机本身阻力+功率最大的盘管的阻力+水泵自身,然后在此基础上多加上几米即可。
回复
co1451359446924
2016年05月30日 17:20:06
9楼
好棒好棒!:kiss:
回复
leelimit
2016年06月01日 15:53:24
10楼
假设你是一滴水,从主机出发,再回到主机,这就是一个环路。路有很多条。
选水泵时选路走的最远的一条进行计算。
回复
yang1987419
2016年06月02日 11:04:17
11楼
说白了,就是阻力最大的那台机子的环路。
回复

相关推荐

APP内打开