湘西某县城,规划人口不超过20万,现在做供水工程,除解决县城供水问题外,还有周围13个乡镇。水源为中型水库,距离县城36km。请教:原水输水管要建立两根嘛?只建设一根有没有安全问题?下面的乡镇一般是各个乡镇设立水厂好,还是分区集中设置几个合适呢?不同乡镇集中设置水厂会不会有管理问题?
湘西某县城,规划人口不超过20万,现在做供水工程,除解决县城供水问题外,还有周围13个乡镇。水源为中型水库,距离县城36km。请教:原水输水管要建立两根嘛?只建设一根有没有安全问题?下面的乡镇一般是各个乡镇设立水厂好,还是分区集中设置几个合适呢?不同乡镇集中设置水厂会不会有管理问题?
2楼
这个要请专业设计院做规划方案、可行性研究才能最终确定
回复
3楼
新人看帖,学习了!
回复
4楼
供水规划一般上位规划是城市规划,看城市规划上对于乡镇水厂有没有用地。你可以对集中供水和分散供水做经济比较,看哪一个更划算。如果不是距离太远,一般提倡集中供水,就是由一个水厂向底下的乡镇统一供水。
至于输水管,距离36Km,可以考虑建一根,搞两根也有点浪费的。规范上对输水管根数没有硬性规定。只是“宜”两根。
回复
5楼
如果不是很分散还是建议采用集中式供水,建设加压站,这样水质好控制,也节省成本。
至于输水管线,我建议还是2根比较稳妥,预防事故爆管事故没有水源,我们这里就出现过输水管线停止输水27小时的事故。
回复