水灭火系统的末端试水装置连接在末端喷头的前面还是后面?自己修改的对不对。
水灭火系统的末端试水装置连接在末端喷头的前面还是后面?自己修改的对不对。
12楼
末端试水就是模拟最不点喷淋喷后看喷淋系统是否动作。什么是最不利?显然到那点水头损失最大的那个点。所以试水管道从最后一个喷头前还是后的讨论没有意义。只要试水管道的水损等效或者大于最不利喷头就可以。所以有时可以从最末第二个喷头接出也是对的。我们平时从最不利末端是为了直观。
回复
13楼
dfj898 发表于 2016-5-29 09:25 末端试水就是模拟最不点喷淋喷后看喷淋系统是否动作。什么是最不利?显然到那点水头损失最大的那个点。所以 …谢谢您的指点
回复
14楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
15楼
两种连法都没错
回复
16楼
不过末端试水管的距离有些长
回复
17楼
红线的走向就对了
回复
18楼
学习了,谢谢分享
回复
19楼
别被误导了。 你改的是正确的。
回复
20楼
当然是在最后喷头的后面了,系统原理图中也可以给你很好的图示,规范中也有同样的图示
回复
21楼
非常不错的资料,谢谢。
回复