初步设计文件报请上级批准后,施工图设计便在此基础上进行,施工图设计深度应满足下列要求。
(1)
各种设备、材料的订货、备料。(2)
各种非标准设备的制作。(3)
预算的编制。(4)
土建、安装工程的要求。
施工图是工艺专业的最终成品,它由文字说明、表格和图纸三部分组成。主要包括如下内容。
(1)
图纸目录。(2)
设计说明。(3)
管道及仪表流程图。(4)
设备布置图。(5)
设备一览表。(6)
设备安装图。(7)
设备地脚螺栓表。(8)
管道布置图。(9)
软管站布置图。(10)
管道及管道特性表。(11)
管架表。(12)
弹簧表。(13)
隔热材料表。(14)
防腐材料表。(15)
综合材料表。(16)
设备管口方位图等。
施工图设计是设计部门工作最繁重的一个环节包括:
施工、调试、验收阶段
(
一)
施工
施工中凡涉及方案问题、标准问题和安全方面问题的变动,都必须首先与设计部门协商,待取得一致意见后,方可改动。方案是经过可行性研究阶段、初步设计阶段和施工图阶段慎重考虑后确定的,并与其他专业有密切联系,施工中轻易改动,势必会影响到竣工后的使用要求;标准的改动涉及投资的增减;丽安全方面的问题更是至关重要。其中不仅包括结构的安全问题,而且包括洁净厂房设计中建筑、暖通、给排水和电气专业所采取的一系列安全措施,如建筑防火区的划分,暖通和气体动力专业的防火阀,给排水专业的消防设施以及电气专业报警装置。这些措施对于竣工投产后的安全运行是不可缺少的,因此都不得随意改动。
洁净厂房净化空调系统的施工,对于风管来说主要强调制作过程中的清洁和安装过程中的密封,这对于减少高效过滤器的灰尘负荷达到设计要求的洁净度级别是很重要的环节。
高效和亚高效过滤器的安装,应符合下列要求。
安装时间应严格控制,在土建施工、净化空凋系统施工完毕,系统经过检查、擦拭并吹洗运转12h
后方能进行;在进行安装时方能将高效或亚高效过滤器从保护袋中取出,进行遗光目视检查,凡滤纸破损、漏胶和外框变形者,不得安装;安装时应注意使气流方向和外框上的箭头保持一致,竖向安装的高效过滤器,应使波纹板垂直于地面;此外,过滤6S
与安装框架之间,必须采取密封措施;安装就位后,必须进行检漏和堵漏。
其他设备的安装应按设备说明书的要求进行。
(
二)
调试与验收
净化空调系统验收前,必须进行系统的调整与测试,即调试。该项工作是在建设单位的组织下,以施工单位为主,设计单位参加,共同进行的。
竣工验收的测试包括如下内容。
(1)
风量及风压。通风机的出口和人口的总送回风量,各送回风口的风量,风机的全风压及转数。
(2)
温度和相对湿度。空气处理室的性能,室内温度和相对湿度o
(3)
静压值。
(4)
系统各级过滤器的效率。
(5)
室内空气含尘浓度。
(6)
室内噪声和照明效果。
对于每一个净化系统,还应从同一种气流组织且换气次数相近的洁净室中选择1
—2
个有代表性的洁净室进行气流流型、速度场和含尘浓度场的测定。
在进行上述工作之前,应做完设备的单体试车,系统的大清扫,以及有关设备、阀门等附件的全面检查,发现问题及时解决。
验收工程量,应提出下列文件。
(1)
设计说明书,设计修改的证明文件和施工田,并在田上标明所有施工过程中的修改部分的内容。
(2)
主要设备、材料和仪器仪表的出厂合格证或检验资料。
(3)
单项设备的评定记录。
(4)
系统调试的记录。