我在估算一洁净厂房的冷负荷,需要进行逐时计算吗?是不是逐时计算的最大值不一定在在中午?
我在估算一洁净厂房的冷负荷,需要进行逐时计算吗?是不是逐时计算的最大值不一定在在中午?
22楼
逐时计算的冷负荷跟估算的不会差太多,一般设计者为了保证制冷效果,
往往末端选型都会往负荷大的方向选
我就见过一酒店办公室冷指标取250W/m^2的,那个汗啊
真是电不要钱
回复
23楼
就是啊,现在图纸审查,查的简直太细了,不光是要查计算书,连水力计算表都要。
回复
24楼
好在现在只查民建和公建,要是把工业建筑也算上,那可真是要疯了。
回复
25楼
我一般都估算,因为甲方也没要求,虽然那样不对,但为了省时,没法!
回复
26楼
洁净厂房一般不用逐时计算.主要的冷负荷来自设备、人员、照明、围护结构传热及新风等,其中维护机构传热是很小的,因为彩钢板的热阻大,新风负荷就影响大了。
回复
27楼
洁净厂房要求比较严格,一般要求在极端的情况下也能达到参数要求,因此不能完全的套用普通的舒适性空调的室外计算参数。按每平方估算冷负荷也欠妥,个人认为还是要把各种负荷算一下,再把总数乘个1.1~1.2的系数会好一点。
回复
28楼
我在安装公司上班,普通的舒适性空调都是估算的。如办公室180~200W,会议室一般280W左右。客房的话160~220不等,如果是炮房的话,运动激烈,选220。
回复
29楼
我在安装公司上班,普通的舒适性空调都是估算的。如办公室180~200W,会议室一般280W左右。客房的话160~220不等,如果是炮房的话,运动激烈,选220。当然,如果甲方没钱的话,160也可以,热就热啦,满足不同的炮友嘛。
回复
30楼
办公室的400W多的我也见过,没事,公家的钱,都这样的,这社会就这样,甲方的人有时候也希望造价高一点的。
回复
31楼
刚开始算应该一步步计算,等有经验了再估算。
回复