我在估算一洁净厂房的冷负荷,需要进行逐时计算吗?是不是逐时计算的最大值不一定在在中午?
我在估算一洁净厂房的冷负荷,需要进行逐时计算吗?是不是逐时计算的最大值不一定在在中午?
32楼
内区小会议室,指标300感觉大了一点。
回复
33楼
既然是估算,自然没必要逐时计算,逐时计算的最大值在下午5点-22点都可能出现
回复
34楼
还是老老实实的计算逐时负荷!因为空调负荷跟很多因素有关!
洁净室的负荷得好好计算!
回复
35楼
如果是初设或仅向甲方提方案可以估算,找个同事做过的类似项目再参考设计手册选个指标,乘以建筑面积即可;
如果是施工图还是建议你好好用软件老老实实算算,这个就要逐时逐项的算了。
回复
36楼
如果是初学,还是计算一下比较好,那样学一些东西,逐时计算出来的结果不尽相同,这跟你计算的地域有关,参数不同,围护结构等的系数选择也不同,所以计算结果不相同,不一定在中午。还有就是在你计算的时候冷负荷有一个延时计算。所以……
回复
37楼
哈哈`~这个很麻烦的啦~~我觉得还是估算教好点
回复
38楼
你是内区的房间,怎么弄了那么大,估算的随意性太大,往往与实践相差太大,这就是规范要求计算的原因。
还是采用计算吧,当然在配置空调的时候,是有学问的,不能完全按照计算来配。
回复
39楼
上海办公楼冷负荷186-232W每平米
回复
40楼
路过走过学习学习!!!
回复
41楼
多看看相似工程空调设计,如果没有一点实际经验,不要乱估算而太离谱。现在计算软件很多,可先试算一下,取得一定经验以后就会放心得多。
回复