独立基础与双柱联合基础的问题
酱油牦牛
2016年05月26日 22:59:02
只看楼主

本帖最后由 酱油牦牛 于 2016-5-26 23:02 编辑 请教高手,设置成单柱独立基础时,承载力没有问题,为何设置成双柱联合基础时承载力反而算不过去了?

本帖最后由 酱油牦牛 于 2016-5-26 23:02 编辑

请教高手,设置成单柱独立基础时,承载力没有问题,为何设置成双柱联合基础时承载力反而算不过去了?

独立基础.png


双柱联合基础.png

免费打赏
方便面造型
2016年05月27日 09:17:14
2楼
两个柱子的地基反力不一样大,该偏心布置,对称布置的话,PKmax>1.2fak了。
回复
迟来的喜悦
2016年05月27日 09:31:26
3楼
两柱下内力相差悬殊时,做成对称形式基础偏心过大,应做成非对称形式。
回复
张叁疯
2016年05月27日 10:52:18
4楼
两个柱子的地基反力不一样大,该偏心布置,对称布置的话,PKmax>1.2fak了。
回复
cwj7890
2016年05月27日 12:37:54
5楼
ddddddddddddddddddddddddddddddddd