室内采暖系统上供下回式顶层要不要加跨越管?管径如何确定

室内采暖系统上供下回式顶层要不要加跨越管?
管径如何确定
免费打赏
godsite
2004年12月14日 22:02:14
2楼
最好加,避免顶层过热时调价阀门影响下边的住户,管径按正常计算值即可
回复
lwjlwj
2004年12月14日 22:47:27
3楼
象五、六层的办公楼,系统一般采用上供下回单管跨越+顺流式,顶层大部分为会议室、活动室等不经常使用的大空间,采用单管跨越,用三通阀调节,平时室内温度调节为值班温度,以下部分采用单管顺流(不过也可采用单管跨越)。
回复
bluespring
2005年01月27日 15:52:03
4楼
一般情况下,单管顺流采暖系统4层及以上加跨越管,管径同立管管径或者小一号
回复
scy365
2005年01月27日 18:26:41
5楼

1、一般情况下,单管顺流采暖系统4层及以上最好加跨越管
2、跨越管径有两种选法:
a、同立管管径时要加设法门
b、比立管小一号

回复
zht2004
2005年01月27日 21:31:48
6楼


楼上适合当领导!
善于总结啊!!!
回复
scy365
2005年01月28日 18:26:13
7楼
谢谢zht2004 的批阅!
当领导也只能领导我自己,如果我能通过注册考试的话,就争取换个单位当个总,也领导几个人.
我看过你发过的很多帖子,很简洁,也很精辟!图片的水平很高!我觉得你能胜任一个版主,投你一票!!!
回复
wlq258702
2005年01月29日 11:03:39
8楼
春节好,给各位拜个早年。
回复
cnmarqt
2005年01月30日 10:01:09
9楼
楼上适合当领导!善于总结啊!!!
非常羡慕你们,多交流。