6000平的办公区供暖,热指标为40W,要求用固体蓄热电锅炉供暖,低谷电10小时。有给出了每小时产汽0.5吨。蒸汽放热后的温度为90.我用热指标算一个锅炉功率,后来又用每小时0.5吨蒸汽算一个锅炉功率,为什么两个不一样,该怎么取舍? 则每天所需6000×40×24/1000=5760KWH,以10小时低谷电为例,需蓄热锅炉功率:5760/10=576KW,考虑到锅炉效率0.9,取锅炉功率为640KW。
6000平的办公区供暖,热指标为40W,要求用固体蓄热电锅炉供暖,低谷电10小时。有给出了每小时产汽0.5吨。蒸汽放热后的温度为90.我用热指标算一个锅炉功率,后来又用每小时0.5吨蒸汽算一个锅炉功率,为什么两个不一样,该怎么取舍?
则每天所需6000×40×24/1000=5760KWH,以10小时低谷电为例,需蓄热锅炉功率:5760/10=576KW,考虑到锅炉效率0.9,取锅炉功率为640KW。
则每天所需6000×40×24/1000=5760KWH,以10小时低谷电为例,需蓄热锅炉功率:5760/10=576KW,考虑到锅炉效率0.9,取锅炉功率为640KW。
1KG20度水升温到
100度需要热量为:
4.2×1×80=336KJ,
1KG100度水变成蒸汽需要的汽化潜热为:2257×1=2257KJ,
1KG20度水变成蒸汽需要的热量为:336+2257=2593KJ,
一天需要的热量为:2593×500×24=31116×10
3KJ。
考虑90%效率,31116×103KJ÷90%=34573×103KJ,锅炉功率为:34573×103÷10÷3600=960KW。